地热电站设计规范 GB50791-2013
返 回
变小
变大
底 色

13.4 配电装置

13.4.1  发电机电压母线配电装置,应采用成套设备,屋内布置。

13.4.2  发电机电压成套开关柜应具有“五防”功能,宜采用手车式,也可采用固定式。可采用真空断路器与高压熔断器串真空接触器组合设备,但高压熔断器串真空接触器不宜用于架空线路和变压器架空线路。

13.4.3  高压配电装置的设计,应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。