有色金属加工厂节能设计规范 GB50758-2012
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

有色金属加工厂节能设计规范

  Code for design of energy conservation in non-ferrous metals processing plants

GB 50758-2012

主编部门:中国有色金属工业协会

          批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2012年10月1日
 

 中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1416号

关于发布国家标准《有色金属加工厂节能设计规范》的公告

    现批准《有色金属加工厂节能设计规范》为国家标准,编号为GB 50758-2012,自2012年10月1日起实施。其中,第1.0.3、1.0.5、3.2.7(1)、3.3.7条(款)为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

 中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年五月二十八日

 

    本规范是根据建设部《关于印发<2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标函[2005]124号)的要求,由中色科技股份有限公司会同有关单位共同编制完成。

    本规范在编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,总结了国内生产实践经验,吸收了近年来有色金属加工先进的工艺技术、技术装备和科技成果,通过反复讨论,并广泛征求了有关设计、科研、生产等单位的意见,最后经审查定稿。

    本规范共分5章,主要技术内容包括:总则、术语、铝及铝合金加工节能、铜及铜合金加工节能、公用设施节能等。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国有色金属工业工程建设标准规范管理处负责日常管理工作,由中色科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中色科技股份有限公司(地址:洛阳市涧西区西苑路1号,邮政编码:471039),以便今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中色科技股份有限公司

                     中国有色金属工业工程建设标准规范管理处

    参编单位:西南铝业(集团)有限责任公司

                     中铝洛阳铜业有限公司

                     东北轻合金有限责任公司

                     中铝包头铝业有限公司

    主要起草人:余铭皋 陈策 张满友 王俊才 施修峰 田明焕 袁盛厚 林道新 陈李招 范瑞猷 杨春晖 李辉 苏小新 李俊峰 杨晓霞 杭晓玲 杨敬协 罗傅华 段军伟 周迎光 赵晶磊 袁贺菊 夏震 许冠浩 陈曙光 何淼 龚燃 陈全 邴业英 曹学立 吴启明 牛红军 刘英 周志

    主要审查人:王自焘 宋禹田 刘光汉 吴维治 张中秋 徐曾 马可定 高作文

条文说明

    《有色金属加工厂节能设计规范》(GB 50758-2012),经住房和城乡建设部2012年5月28日以第1416号公告批准发布。

    本规范在制定过程中,编制组进行了理论计算和现场调查研究,对照已经发布的行业标准和国家标准,本着实事求是、客观公正的原则制定了能耗指标。

    为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,本规范编制组按章、节、条顺序编制了条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,并对本规范中强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范时参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475