4.2 荷载组合

4.2.1  井塔荷载组合应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自的最不利的组合进行设计。

4.2.2  对于承载能力极限状态,应按荷载效应基本组合或事故组合计算荷载组合的效应设计值,并应采用下列设计表达式进行设计:

    1  基本组合:

    2  事故组合(断绳、防坠制动荷载组合):

    式中:γ0——结构重要性系数,不应小于1.1;

              Sd——荷载组合的效应设计值;

              Rd——结构构件抗力的设计值。

    3  地震作用组合:

    式中:γRE——承载力抗震调整系数,γRE=0.85。

4.2.3  正常提升工作荷载效应的基本组合,荷载效应组合设计值Sd应按下式计算:

    式中:γG——永久荷载的分项系数;

              γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中γQ1为主导可变荷载Q1的分项系数;

              γW——风荷载的分项系数;

              SGk——按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应标准值;

              SQik——按第i个可变荷载标准值Qik计算的荷载效应标准值,其中SQ1k为诸可变荷载效应中起控制作用者;

              SWk——按风荷载标准值计算的效应标准值;

              ψCi——第i个可变荷载Qi的组合值系数;

              n——参与组合的可变荷载数。

4.2.4  对于事故荷载效应组合,荷载效应组合的设计值Sd应按下式计算,荷载效应组合的准永久值系数可按表4.2.4选取:

    式中:SA1k——断绳荷载标准值A1k计算的荷载效应标准值;

              SA2k——防坠制动荷载标准值A2k计算的荷载效应标准值;

              ψQi——第i个可变荷载Qi的准永久值系数。

表4.2.4  事故荷载效应组合的准永久值系数

    注:事故荷载效应组合时,对无设备区域楼面活荷载可取2.0kN/m2

4.2.5  地震作用效应控制组合,荷载效应组合的设计值Sd可按下式计算:

    式中:ψG——永久荷载的分项系数,应取1.2;当永久荷载效应对结构承载能力有利时,不应大于1.0;当验算结构抗倾覆或滑移时,不应小于0.9;

              γEH、γEV——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按本规范表4.2.7采用;

              SGE——重力荷载代表值的效应;

              SEHk——水平地震作用标准值的效应值;

              SEVk——竖向地震作用标准值的效应值;

              ψW——风荷载组合值系数,应取0.2。

4.2.6  承载能力极限状态荷载效应组合分项系数和组合值系数应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6  荷载效应组合分项系数和组合值系数

    注:1  永久荷载中包括结构自重及大型设备自重;

           2  表中屋面活荷载(雪荷载)应按屋面活荷载与雪荷载的较大值取用;

           3  方括号中所注数字为组合值系数,未注明者组合值系数可取1.0;

           4  当竖向荷载效应对结构有利时,相应分项系数可取1.0。

4.2.7  承载能力极限状态地震作用效应组合分项系数和组合值系数,应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7  地震作用效应组合分项系数和组合值系数

    注:1  方括号中所注数字为组合值系数;

           2  当竖向荷载效应对结构有利时,相应分项系数可取1.0。

4.2.8  对于正常使用极限状态,应根据设计要求采用荷载标准组合和准永久组合计算,其变形、裂缝计算值,不应超过相应的规定限值,并可采用下列设计表达式:

    式中:C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值,应按各有关建筑结构设计标准执行。

4.2.9  对于标准组合和准永久组合,荷载效应组合设计值Sd可分别按下列公式计算:

    式中:ψQi——第i个可变荷载Qi的准永久系数。

4.2.10  正常使用极限状态荷载效应组合值系数和准永久值系数,应按表4.2.10中的数值选取。

表4.2.10  荷载效应组合的组合值系数和准永久值系数

    注:方括号中所注数字为准永久值系数。

4.2.11  施工安装荷载、罐道梁工作荷载的分项系数均可取1.3。

4.2.12  防撞梁荷载、缓冲装置荷载和托罐荷载的分项系数均可取1.0。

条文说明
4.2.4  事故荷载效应组合可仅用于提升机大厅层及下一层的构件计算。