矿山提升井塔设计规范 GB51184-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.1 荷载分类

4.1.1  井塔结构荷载可分为下列类型:

    1  永久荷载,包括结构自重、其他构件及固定设备施加在井塔上的作用力、预应力、土压力等;

    2  可变荷载,包括提升工作荷载、钢丝绳罐道工作荷载、防坠钢丝绳工作荷载、楼(屋)面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、设备检修荷载、温度作用等;

    3  偶然荷载,包括断绳荷载、防坠器制动荷载、过卷荷载、托罐荷载等;

    4  地震作用。

4.1.2  结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。永久荷载应采用标准值作为代表值。可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。事故状态下偶然荷载标准值应由工艺专业确定。

4.1.3  永久荷载标准值(Gk)的选取,应符合下列要求:

    1  结构自重标准值(G1k)可由计算确定;

    2  设备自重标准值(G2k)应由工艺专业确定。

4.1.4  井塔楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4  楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

    注:1  按偶然荷载计算提升机的支撑梁时,对无设备区域楼面活荷载可取2.0kN/m2

           2  在楼面设置临时起重设施时,应按施工临时荷载进行验算;

           3  计算板和次梁时活荷载不折减,计算主梁时(大厅层的摩擦轮、减速器和电动机支承梁除外)均可乘以0.5~0.6折减系数;

          4  本表所列各项活荷载适用于一般条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。

4.1.5  屋面活荷载宜按上人屋面取值,屋面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5  屋面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

    注:不上人屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用。

4.1.6  可变荷载及偶然荷载标准值(Qk、Ak)的选取,应符合下列要求:

    1  摩擦轮作用于楼面支承梁上,荷载标准值可按下列公式计算:

        1)正常工作时摩擦轮荷载标准值(Q1k):

    式中:Smax——提升钢丝绳最大静张力,由工艺专业确定;

              q——提升容器的载重,由工艺专业确定;

              a——提升加速度;

              g——重力加速度;

              f——运行阻力系数,f=0.1。

        2)事故时摩擦轮荷载标准值(A1k):

    式中:T——摩擦轮一侧钢丝绳断绳荷载,应南工艺专业确定。

    2  摩擦轮正常工作及事故时制动器荷载标准值(Q2k、A2k)应由工艺专业确定;

    3  减速器作用于楼面支承梁荷载标准值(图4.1.6-1)可按下列公式计算:

图4.1.6-1  减速器示意

        1)正常工作时减速器荷载标准值(Q3k):

    式中:l1——减速器支座间的距离;

              M1——减速器的额定扭矩,应由工艺专业确定。

        2)事故时减速器荷载标准值(A3k):

    式中:Mmax——减速器的事故扭矩,应由工艺专业确定。

    4  电动机作用于楼面支承梁上荷载标准值(图4.1.6-2),可按下列公式计算:

图4.1.6-2  电动机示意

        1)正常工作时电动机荷载标准值(Q4k):

    式中:l2——电动机支座间的距离;

              M2——电动机额定扭矩,应由工艺专业确定。

        2)事故时电动机荷载标准值(A4k):

    式中:2.5——动力系数。

    5  导向轮作用于楼面支承梁上荷载标准值(图4.1.6-3)可按下列公式计算:

图4.1.6-3  导向轮示意

        1)正常工作时导向轮荷载标准值(Q5k):

    式中:Q5kx——正常工作时水平荷载标准值,作用于导向轮轴承中心;

              Q5ky——正常工作时竖向荷载标准值,作用于导向轮轴承中心;

              θ——钢丝绳与铅垂线之间的夹角。

        2)事故时导向轮荷载标准值(A5k):

    式中:A5kx——事故时水平荷载标准值,作用于导向轮轴承中心;

              A5ky——事故时竖向荷载标准值,作用于导向轮轴承中心。

    6  防撞梁荷载标准值(A5k)可按下式计算:

    式中:4.0——动力系数。

4.1.7  钢丝绳罐道作用于支承梁的荷载,应按钢丝绳罐道悬挂装置的最大吊挂力作为永久荷载计算。最大吊挂力应由工艺确定。

4.1.8  提升容器套架、罐道、防坠器及托罐装置与井塔连接时,工作荷载及事故荷载应根据工艺要求确定。

4.1.9  有两台提升机事故组合时,一台应为断绳荷载,另一台应为正常工作荷载。

条文说明

4.1.1  固定设备的自重认定为永久荷载,是参照现行国家标准《煤矿矿井建筑结构设计规范》GB 50592的规定。地基变形认定为永久荷载,是参照现行国家标准《工程结构可靠度设计统一标准》GB 50153的规定。

4.1.3  井塔内可计入永久荷载的设备主要有摩擦轮、减速器、电动机、导向轮、起重设备、卸载装置、防坠器、电器设备等,其自重应由工艺专业确定。

4.1.5  井塔一般是矿井场地的制高点,可以俯瞰整个工业广场,屋面活荷载要考虑参观人员上屋面俯瞰工业广场。

4.1.6  计算工作荷载时,罐笼在提升和下降时有同时满载的可能,而箕斗一般是一个满载,一个是空载。钢绳最大静张力为提升容器自重、载重及提升钢绳首、尾绳以及装置自重等总重;钢绳最小静张力为提升容器自重、提升钢绳首、尾绳以及装置自重等总重。断绳荷载标准值应按下列规定确定:摩擦轮一侧为所有钢绳的断绳荷载,另一侧为所有钢绳的0.33倍断绳荷载。参照英国《矿山井架和井塔设计指南》,在上升钢绳这一端作用着钢绳的断绳荷载,同时在下降钢绳的另一端作用着0.33倍的断绳荷载。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475