电子工程环境保护设计规范 GB50814-2013
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

电子工程环境保护设计规范

Code for design of environmental protection of

electronic engineering

GB 50814-2013

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部 

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2013年5月1日         
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1598号

住房城乡建设部关于发布国家标准《电子工程环境保护设计规范》的公告
 

    现批准《电子工程环境保护设计规范》为国家标准,编号为GB 50814-2013,自2013年5月1日起实施。其中,第3.1.8、3.1.10、3.1.12、3.4.19 (4) 、3.6.2、3.6.3、3.6.4、3.7.15、4.1.1、 4.1.2、4.2.1(2)、4.2.4(4)、4.2.6(2)、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.2.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2012年12月25日
 

    本规范是根据原建设部《关于印发<2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标函〔2005〕124号)的要求,由中国电子工程设计院会同有关单位共同编制完成的。

    在本规范编制过程中,编制组总结了我国电子工程多年来在环境保护工程设计、运行方面的经验,参考了国外电子工程环境保护设计、运行方面的先进技术和理念,并考虑了我国的具体国情,结合我国现行的环保法规要求,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

    本规范共分6章,主要内容包括:总则,术语,废水污染防治,废气污染防治,固体废物、废液收集和处置,电磁辐射、噪声污染防治等。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电子工程设计院负责具体技术内容的解释。在执行过程中,希望各有关单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄至中国电子工程设计院(地址:北京市海淀区万寿路27号,邮政编码:100840,传真:010-68217842),以供今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国电子工程设计院 工业和信息化部电子工业标准化研究院电子工程标准定额站

    参编单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 世源科技工程有限公司 深圳奥意建筑工程设计有限公司 上海电子工程设计研究院有限公司 北京京东方光电科技有限公司

    主要起草人:李锦生  陈家桂  王稳重  陈阵  宋昕阳 徐一青  秦学礼  王凌旭  王鹏  张熙琳 肖红梅  张海军  冯俊亭  张卿川  郑  鑫 徐立程  高燕  彭赣南

    主要审查人:左亚洲  薛长立  戚晓专  孔荟  任向东 叶鸣  孙智华  朱玉俊  白庆中

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475