乳制品厂设计规范 GB50998-2014
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

乳制品厂设计规范

Design code for dairy products plant

GB 50998-2014

主编部门:中国轻工业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2015年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第430号

住房城乡建设部关于发布国家标准《乳制品厂设计规范》的公告
 

    现批准《乳制品厂设计规范》为国家标准,编号为GB 50998-2014,自2015年3月1日起实施。其中,第4.6.2、4.7.1(1)、4.8.2、10.4.1(2)条(款)为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年5月29日

 

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]105号)的要求,由中国轻工业武汉设计工程有限责任公司会同有关单位编制而成。

    本规范编制过程中,规范编制组进行了广泛、深入的调查研究,结合乳制品厂工程特点,认真总结我国乳制品厂工程设计和建设中的相关经验和教训,在广泛征求相关设计、生产、科研院所、质量监督等部门和单位意见的基础上,修改、完善规范,最后经审查定稿。

    本规范共15章,主要内容是总则、术语、厂址选择及总平面布置、工艺、建筑结构、给水排水、电气、热力、供气、采暖通风与空气调节、制冷、辅助设施、环境保护、节能和安全及工业卫生。

    本规范中黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国轻工业联合会负责日常管理工作,中国轻工业武汉设计工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国轻工业武汉设计工程有限责任公司(地址:武汉市武昌首义路176号;邮政编码:430060),以供今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

    参编单位:中国海诚科技股份有限公司

              伊利实业集团股份有限公司

              圣元营养食品有限公司

    主要起草人:周开翔  杨晓臻  李红  王琪  李广通 严福红  肖能辉  王宇田  杨葵  卢鹏 程杰  黄俊  邢宏武  梅勇  张瑜 刘强方  李开颜  王兰  杨莉玲  董家宙 刘学艳  熊鑫鑫  张耀安  王东  李鹏

    主要审查人:顾正彪  陈历俊  杨文智  高冰  黄卫诚 古建邦  李书进  郑积昌  祝建树  陶新伟 夏水国

条文说明

 

制订说明

    《乳制品厂设计规范》GB 50998-2014,经住房城乡建设部2014年5月29日以第430号公告批准发布。

    本规范制定过程中,编制组进行了广泛而深入的调查研究,时逢国家乳制品行业政策及实施细则的重要调整,相关依据性文件更新或修定。编制组对本规范涉及的相关内容进行了进一步的审视和修正,力求规范的严谨性和较强的适应性。本规范为乳制品工厂设计方面的综合性规范,除主导工艺专业外,还涉及较多不同的辅助专业内容,如建筑、结构、空调、空压、锅炉、环保、节能等。

    为便于设计、审查、科研和学校等单位的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《乳制品厂设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475