疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.2 总平面

3.2.1  总平面布局应符合下列规定:

    1  应充分利用地形地貌;

    2  功能分区应合理,科学布置各类建筑物,交通便捷,管理方便;

    3  实验用房在基地内宜相对独立设置;

    4  应合理组织人流、物流,避免交叉污染;

    5  对生活和实验废弃物的处理,应符合有关环境保护法令、法规的规定;

    6  在满足基本功能需要的同时,宜预留发展或改扩建用地。

3.2.2  基地内不应建设职工住宅;值班用房、职工集体宿舍、专家公寓、培训用房等在基地内建设时,应处于基地内当地最小风频下风向区,当它们与实验区用地毗邻时,应与实验区分隔,并设置独立出入口。

3.2.3  单独建设的实验用房(包括动物房)、污水处理站和垃圾处理站宜处在基地内全年最小风频的上风向区域。

3.2.4  用地内应设置足够数量的机动车、非机动车的停车场或停车库。传染病疫情现场采样和处置车辆应有相对独立的车辆消毒、处理、存放场地。

3.2.5  疾控中心用地的出入口不宜少于两处,人员出入口不宜兼作废弃物的出口。

3.2.6  疾控中心对外出入口处应设置安全保卫用房。

3.2.7  疾控中心基地的无障碍设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。

条文说明

3.2.1  疾控中心的规划布局应充分利用地形地貌和环境条件,科学布置各类建筑物,正确处理功能分区以及各分区之间的相互联系与分隔的关系。由于实验用房专业性强,功能特殊,同时具有生物(如病毒、细菌)、化学(如各种有毒物品)、物理(如放射物)安全性,对建筑结构、通风、水电有特定要求,故实验用房宜在基地内相对独立设置。在总平面规划布局时,疾控中心建筑应优先考虑分散布局形式,以便于科学安排实验工艺以及合理地组织人流、物流。若受条件限制必须采取集中布局的,应明确功能分区,将实验用房置于楼宇上部,其他功能用房置于楼宇下部。并合理设置管线,处理好交通关系,建立完善的管理机制,避免不同类别的人流、物流相混杂。

   疾控中心主要日常送检业务流程见图1~图3。

    实验、检验样品业务流程

    图1 样品送检流程图

  寄送样品业务流程

图2 寄送样品流程图

 实验人员现场采集样品送检流程

图3 实验人员现场采集样品送检流程图

3.2.2  生活区包括职工住宅、专家公寓、食堂和体育活动场地等,应与实验区保持最远距离。如有条件的,应布置于最小风频下风向,以便最大程度地避免遭受实验、污水污物处理区的污染,避免发生各类感染。

3.2.3  在总平面布局时,单独建设的实验用房(包括动物房)、污水、垃圾处理站等由于会产生气味等因素,应设置在基地内当地全年最小风频的上风向,以减少对业务、行政、保障用房区域产生影响。

3.2.4  疾控中心的停车位数量,可结合实际使用情况,在参照公共建筑的停车位基础上适当增加。

3.2.5  鉴于疾控中心建筑功能的复杂性,总平面规划设计应着眼全局,调整入口与人流、物流的关系,为避免各种流线的交叉,可设置多个出入口。考虑到实际建设用地设置出入口的局限性,至少人员出入口与废弃物的出口宜分开设置。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475