疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.1 选址

3.1.1  疾控中心的选址,应符合所在城市的总体规划和布局要求。

3.1.2  疾控中心的选址应符合下列规定:

    1  应具备较好的工程地质条件和水文地质条件;

    2  周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施;

    3  地形宜规整,交通方便;

    4  应避让饮用水源保护区;

    5  应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所;

    6  应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑抗震不利地段,应提出避开要求或采取有效措施;严禁在抗震危险地段建造疾控中心的各类建筑。

条文说明

3.1.2  疾控中心的选址,应符合当地城市建设总体规划要求,在执行国家有关政策与节约投资的前提下,充分考虑便于服务社会,避免及防止外界不良干扰等要求合理选址。疾控中心的建设用地宜长宽比例适当,避免出现不规则的形状,场地内竖向高差变化不宜过大。另外,我国属于多地震的国家,实验建筑具有较高的危险性,在用地选择时要尽量选择对抗震有利的地段,远离对建筑物抗震不利的地质构造地段。选址应满足结构设计的要求,场地地震安全性评价报告应符合国家有关规范的规定。同时应进行环境影响评价,符合国家有关规范的规定,并经政府有关部门批准。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475