麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
返 回
变小
变大
底 色

7.9 地基基础

7.9.1  厂房基础的埋置深度应按相邻建筑物基础、设备基础、地下沟道、管线及冻深等因素确定。厂房内设备基础、管沟等宜与厂房柱基础分开。

7.9.2  当地下沟道埋置深度大于建筑物基础时,沟道基础与厂房基础之间应保持一定的净距,其值应根据建筑荷载大小、基础形式和土质情况确定。

7.9.3  工艺设备基础不均匀差异沉降量不应大于工艺设备要求的允许值。

条文说明

7.9.2  当地下沟道埋置深度大于建筑物基础且两者之间的净距不能满足要求时,应采取合理的施工顺序和可靠的围护措施。

7.9.3  工艺设备基础应采取合理的形式和有效措施,防止产生过大的相对沉降差以影响生产。