麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
7.8 设计荷载
7.8.1 施工荷载、检修荷载、风荷载、屋面活荷载,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。悬挂荷载应按实际情况确定。
7.8.2 沟道盖板的计算活荷载,纺纱车间可取5kN/㎡,浆纱车间可取10kN/㎡。沟道盖板上直接作用有设备荷载或有运输工具时,应按实际荷载计算。
7.8.3 总风道底板活荷载标准值应按2.0kN/㎡计算。当吊挂滤尘风道时按实际荷载确定。
7.8.4 当吊挂镀锌钢板风道时,吊挂荷载可取不低于0.4kN/㎡。当吊挂镀锌钢板风道及平顶时,吊挂荷载可取不低于0.8kN/㎡,采用其他材料风道及平顶时的吊挂荷载应按实际荷重调整确定。
7.8.5 楼层活荷载应按工艺要求确定,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。
条文说明
7.8.1 设计天沟板、风道底板、轻型厂房屋面时,除考虑均布活荷载外,还应另外验算在施工、检修时可能出现在最不利位置上,由人和工具自重形成的集中荷载。悬挂荷载应包括工艺、水、暖、电、通风、空调、滤尘等系统悬挂于结构构件上的管道和设备荷载。
目录
上节
下节
条文说明