9.6 拉丝塔电气安装工程验收

9.6.1  检查线缆连接时,应根据接线表中的编号或电缆颜色确认标记是否准确、统一。

9.6.2  检查线芯压接接头,连接管应无裂口,芯线无脱出等缺陷。

9.6.3  检查导线出入金属管口或通过金属管壁处是否已加强绝缘保护或设绝缘护口。

9.6.4  线路检查应符合下列要求:

    1  接线应无漏接和错接,绝缘电阻应符合设计要求。

    2  接线槽、控制柜应无剩余的接线头、电线等杂物。

9.6.5  通电检查应符合下列要求:

    1  电源相序应符合设计要求。

    2  电压等级应符合相关设备的要求。