光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
9.5 拉丝塔管道安装工程验收
9.5.1 管道、管件、阀门的材质、型号规格、等级均应满足设计要求。
9.5.2 管道系统外观检验应符合下列要求:
1 阀门、管件的安装位置和方向应符合设计文件要求。
2 管道焊缝、弯管应无裂缝。
3 管道焊缝应符合下列要求:
1)凹陷度、凸起度及错边量均应小于管壁厚的10%;
2)焊缝宽度应大于管壁厚度并小于3倍管壁厚度;
3)色泽应无明显变色;
4)焊缝偏斜度应小于焊缝宽度的20%。
9.5.3 管道焊接验收除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:9.4 拉丝塔部件安装工程验收
- 下一节:9.6 拉丝塔电气安装工程验收