光伏发电站施工规范 GB50794-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.5 逆变器安装

5.5.1  逆变器安装前应作下列准备:

    1  室内安装的逆变器安装前,建筑工程应具备下列条件:

      1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。

      2)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高;室内沟道无积水、杂物;门、窗安装完毕。

      3)进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。

    2  对安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。

    3  混凝土基础及构件应达到允许安装的强度,焊接构件的质量应符合要求。

    4  预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。

    5  检查安装逆变器的型号、规格应正确无误;逆变器外观检查完好无损。

    6  运输及就位的机具应准备就绪,且满足荷载要求。

    7  大型逆变器就位时应检查道路畅通,且有足够的场地。

5.5.2  逆变器的安装与调整应符合下列要求:

    1  采用基础型钢固定的逆变器,逆变器基础型钢安装的允许偏差应符合表5.5.2的规定。

    2  基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm。基础型钢应有明显的可靠接地。

    3  逆变器的安装方向应符合设计规定。

    4  逆变器与基础型钢之间固定应牢固可靠。

5.5.3  逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性。

5.5.4  逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点。

5.5.5  电缆接引完毕后,逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。

条文说明

5.5.1  本条对逆变器安装前应具备的基本条件和准备工作提出了要求。

    1  为了避免现场施工混乱,实行文明施工,为了给安装工程创造施工条件,本款对室内放置的逆变器安装前,建筑工程应具备的条件提出了具体要求,这对保证安装质量和设备安全是必要的(如为了防止设备受潮,提出逆变器安装前,屋面、楼板不得有渗漏现象、沟道无积水等要求)。

    5  光伏发电站内可能会在不同区域安装不同规格、型号的逆变器,要求在逆变器就位前按照设计图纸进行复核,以免安装位置出现错误,造成不必要的返工。

    6  按照逆变器的重量、外形尺寸及现场实际条件等因素,选择相应的机具进行运输和吊装。严禁超负荷使用机具。

    7  随着逆变器功率的不断增大,逆变器的体积和重量也越来越大。500kW和1MW的大型逆变器已被广泛应用到光伏发电站的建设中,所以要求在大型逆变器就位时要考虑道路和场地的因素,以便于施工。

5.5.2  本条对逆变器的安装与调整提出了具体要求。

    1  本规范表5.5.2是参照现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171中有关规定制订的。

    2  参考同类规范中对盘柜基础的要求。非手车式开关基础,其基础型钢顶部一般都高出抹平地面10mm。基础型钢与接地干线应可靠焊接。

    3  逆变器的安装方向应按设计图纸施工,同时应考虑方便运行人员的操作和检修。

5.5.3  逆变器交流侧电缆接引至升压变压器的低压侧或直接接入电网中。对于大型逆变器来说,逆变器交流侧都接有几根电缆,在接入变压器低压侧以后,不便于电缆绝缘和相序的校验。逆变器直流侧电缆的极性和绝缘同样非常重要,需要施工人员仔细测试。故要求在此部分电缆接引前仔细检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性,并做好施工记录。

5.5.4  本条为强制性条文,必须严格执行。逆变器的直流侧通过电缆和汇流箱连接,往往在接引此部分电缆时,部分光伏组件已组串完毕,并接引至汇流箱中,此时在汇流箱的正负极两端将会产生很高的直流开路电压。为保障人身安全,应在逆变器直流侧电缆接线前,确认汇流箱侧有明显断开点,并做好安全防护措施。

5.5.5  为了防止设备受潮和小动物进入逆变器,在电缆接引完毕后,应及时进行防火封堵。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475