光伏发电站施工规范 GB50794-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.4 汇流箱安装

5.4.1  汇流箱安装前应符合下列要求:

    1  汇流箱内元器件应完好,连接线应无松动。

    2  汇流箱的所有开关和熔断器应处于断开状态。

    3  汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ。

5.4.2  汇流箱安装应符合下列要求:

    1  安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为防锈件。

    2  汇流箱安装的垂直偏差应小于1.5mm。

5.4.3  汇流箱内光伏组件串的电缆接引前,必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。

条文说明

5.4.1  本条规定了汇流箱安装前应做的检查工作。在技术协议书中会对汇流箱的防护等级、元器件的品牌和型号做出相应要求,安装前应进行检查。经过长途运输和现场保管,箱内元器件及连线应进行检查,是否存在破损和松动现象。为后续接线工作的安全,应将箱内开关和熔断器断开。同时对汇流箱的绝缘电阻提出要求。

5.4.2  本条规定了汇流箱安装时应符合的要求。

5.4.3  本条为强制性条文,必须严格执行。汇流箱在进行电缆接引时,如果光伏组件串已经连接完毕,那么在光伏组件串两端就会产生直流高电压;而逆变器侧如果没有断开点,其他已经接引好的光伏组件串的电流可能会从逆变器侧逆流到汇流箱内,很容易对人身和设备造成伤害。所以在汇流箱的光伏组件串电缆接引前,必须确保没有电压,确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475