印染工厂设计规范 GB50426-2016
11.3 染化料库
11.3.1 染料贮存周期平均可按6个月计算,化工料可按2个月计算。
11.3.2 烧碱贮存宜以液碱为主,也可少量或短期使用固碱。烧碱贮存周期,当地供应可按12d计算,外地供应可按18d~25d计算。液碱及固碱可贮存在碱回收站。
11.3.3 液体化学品储罐区周围应建有围堰,围堰高度满足应急要求。