11.2 坯布库、成品库

11.2.1  坯布库、成品库的建筑面积应满足生产、贮存的要求,坯布的贮存周期宜为9d~12d,成品的贮存周期宜为10d~15d。

11.2.2  仓库设备和工器具选用应符合下列规定:

    1  堆放布包的装卸设备可采用移动式堆包机或单梁悬挂式吊车;

    2  多层仓库垂直运输可采用电梯,也可采用电动葫芦、吊车等设备。
 

条文说明

11.2.1  坯布库、成品库的建筑面积可按下列公式计算:

    式中:S——仓库建筑面积();

              Q——坯布日需量或成品日产量(t/d);

              T——贮存周期(d);

              F——布包堆放密度(t/)。

    布包堆放密度一般如下:

    (1)使用单梁悬挂式中车作运输工具时:

    坯布库为0.75t/

    成品库为0.80t/(布包),0.40t/~0.45t/(纸箱或木箱)。

    (2)其他情况时(人工堆垛):

    坯布库为0.55t/

    成品库为0.60t/(布包),0.35t/~0.40t/(纸箱或木箱)。