35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011
3.14 通信
3.14.1 变电站通信设计,应按变电站的规划容量、调度体制和在电网和通信网中所处的位置因地制宜地配置通信设备。
3.14.2 变电站可根据需要设置下列通信设施:
1 系统调度通信,变电站与其电网调度机构之间应至少具有1个独立的调度通信通道,通信方式可采用光纤通信、微波通信、电力线载波通信、音频电缆通信等。
2 站内通信。
3 与相关运行维护管理部门的通信。
4 与当地市话局的通信。
3.14.3 变电站可根据需要设置通信设备专用的直流电源系统,额定直流电压应为-48V,应采用浮充供电方式。
3.14.4 变电站不宜设置单独的通信机房。
条文说明
3.14.1 新增条文。本条规定了变电站通信设计的基本原则要求。
3.14.2 原规范第3.9.6条修改条文。细化变电站通信方式的分类并明确要求。
3.14.3、3.14.4 新增条文。
规定变电站通信设计的电源及布置要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.13 计量与测量
- 下一节:3.15 电缆敷设