3.13 计量与测量

3.13.1  变电站计量与测量装置的设计,应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB 50063的有关规定。

3.13.2  变电站电能计量系统的设计,应符合现行行业标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202的有关规定。

条文说明

3.13.1  原规范第3.12.1条修改条文。将原条文拆分为两条并调整文字描述。

3.13.2  新增条文。现行行业标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202主要针对电能计量的有关规定,更符合目前变电站设计的实际需要,并可能随着电子式互感器的应用而修订。