建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
12.4 养护和质量检查
12.4.1 软聚氯乙烯粘贴完成后应进行养护,养护时间应按所用胶粘剂的固化时间确定。
12.4.2 塑料板防腐蚀面层应平整、光洁、色泽一致,无皱纹、孔眼,不得有翘曲或鼓泡等缺陷。
12.4.3 塑料板面层的表面平整度的允许空隙不应大于2mm。相邻板块的拼缝高差不应大于0.5mm。
12.4.4 检查满涂胶粘剂的粘接情况,3mm厚板材脱胶处不应大于20cm2;0.5mm~1mm厚板材脱胶处不得大于9cm2;各脱胶处间距不得小于50cm。
12.4.5 焊缝表面应饱满、平整、光滑、呈淡黄色,两侧挤出焊浆无焦化、无焊瘤,凹凸不得大于±0.6mm。焊缝应牢固,焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的60%。
12.4.6 焊条排列紧密,无波纹形,每根焊条接头处应错开100mm。
12.4.7 空铺法衬里和压条螺钉固定法衬里应进行24h的注水试验,检漏孔内应无水渗出。当发现渗漏,应进行修补。修补后应重新试验,直至不渗漏为合格。
12.4.8 进行针孔检查时,混凝土基层应预设导电层。
条文说明
12.4.5 各种塑料板村在衬里焊接施工时,须同时制作25cm×25cm焊接试块两个。并妥善保管。工程衬里施工完毕,进行质量检查时,焊缝的抗拉强度检测,以试块检测结果为准。
12.4.8 电火花检查测定应按国家现行标准《塑料衬里设备 电火花试验方法》HG/T 3831的有关规定执行。
目录
上节
下节
条文说明