建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
返 回
变小
变大
底 色

12.3 施工

12.3.1  塑料板下料、画线应准确。形状复杂的构件应先制作样板,施工前应进行预拼。

12.3.2  塑料板接缝处均应进行坡口处理。焊接时应做成V形坡口。坡口角:当板厚大于等于10mm时,应为75°~80°;当板厚小于10mm时,应为85°~90°。软聚氯乙烯粘贴时,坡口应做成同向顺坡,搭接宽度应为25mm~30mm。

12.3.3  塑料板材焊接时应符合下列规定:

    1  聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯焊条直径与板厚的关系应符合表12.3.3的规定。

表12.3.3  焊条直径与板厚的关系(mm)

    2  聚氯乙烯板采用热风焊接施工时,焊条与焊件的夹角应为90°;焊枪与焊件的夹角宜为45°;焊聚氯乙烯板的焊枪温度宜为210℃~250℃;焊接速度宜为150mm/min~250mm/min;焊缝应高出母材表面2mm~3mm。

    3  软聚氯乙烯板搭接缝焊接时,搭接宽度宜为25mm~30mm,在上下两板搭接内缝处,每隔200mm先点焊固定,再采用热风枪本体熔融加压焊接或用软聚氯乙烯焊条热风焊接。热风焊枪的温度宜为110℃~180℃;用热风焊接时,热风的气体流量宜为10L/min~15L/min。两板搭接的外缝处应用焊条满焊封缝。

     4  聚乙烯板宜采用热风焊接。焊枪温度宜为200℃~240℃;热气流量宜为10L/min~15L/min;热气宜为氮气或二氧化碳等惰性气体。焊接时应压紧焊条,待熔区冷却到不透明时,方可放松。

    5  聚丙烯板焊接时,焊枪温度宜为210℃~250℃;焊条与焊件的夹角宜为60°;焊接速度宜为100mm/min~120mm/min;热气流量宜为10L/min~15L/min;热气应为氮气或二氧化碳等惰性气体。

12.3.4  软聚氯乙烯板、聚乙烯板用空铺法和压条螺钉固定法施工时,应符合下列规定:

    1  池槽的内表面应平整,无凸瘤、起砂、裂缝、蜂窝、麻面等现象。

    2  施工时接缝应采用搭接,搭接宽度宜为20mm~25mm。应先铺衬立面,后铺衬底部。

    3  支撑扁钢或压条下料应准确。棱角应进行打磨,焊接接头应磨平,支撑扁钢与池槽内壁应撑紧,压条应用螺钉拧紧,固定牢靠。支撑扁钢或压条外应覆盖软板并焊牢。

    4  用压条螺钉固定时,螺钉应成三角形布置,行距宜为500mm。

12.3.5  软聚氯乙烯板的粘贴应符合下列规定:

    1  软聚氯乙烯板粘贴前应用酒精或丙酮进行脱脂处理,粘贴面应打毛至无反光。

    2  应用电火花探测器进行测漏检查。

    3  软板表面不应有划伤。

    4  软聚氯乙烯板的粘贴可采用满涂胶粘剂法或局部涂胶粘剂法。

    5  采用局部涂胶粘剂法时,应在接头的两侧或基层面周边涂刷胶粘剂,软板中间胶粘剂带的间距宜为500mm,其宽度宜为100mm~200mm。

    6  粘贴时应在软板和基层面上各涂刷胶粘剂两遍,应纵横交错进行。涂刷应均匀,不得漏涂。第二遍的涂刷应在第一遍胶粘剂干至不粘手时进行。待第二遍胶粘剂干至微粘手时,再进行塑料板的粘贴。

    7  粘贴时,应顺次将粘贴面间的气体排净,并应用辊子进行压合,接缝处必须压合紧密,不得出现剥离或翘角等缺陷。

    8  当胶粘剂不能满足耐腐蚀要求时,在接缝处应用焊条封焊。

条文说明

12.3.2  当进行内衬焊接时均应做成V形坡口,否则无法进行施工操作。

12.3.3  关于塑料板材焊接的规定。

    2  硬聚氯乙烯在180℃以上,就处于黏流状态。但焊接时加热是局部的和短时间的,同时热量也要扩散,所以加热温度要比180℃高一些。一般为200℃以上。又由于热气到达焊接表面时温度也要降低,所以从枪口喷出热气温度(即焊枪温度)还要高些,宜为210℃~250℃。焊接速度宜为150mm/min~250mm/min;焊缝应高出焊件表面2mm~3mm。

    焊接过程中手指向焊条施加的压力要均匀,施力方向应使焊条与焊件基本上保持垂直(即夹角等于90°)。焊枪嘴与焊件夹角宜为45°。

    3  软聚氯乙烯板焊接时焊枪温度宜为110℃~180℃;热风的风量要小些,宜为10L/min~15L/min,以免焊缝附近的表面被吹毛,影响强度和美观。软聚氯乙烯板采用搭缝焊接法施工时,内缝宜采用热风枪本体熔融加压焊接。根据这个成型工艺及无数工程质量检测证明,搭接宽度25mm~30mm质量最好,使用最可靠。

    4  聚乙烯是乙烯的高分子聚合物。根据分子量,密度和结晶度不同,可分为高密度聚乙烯、低密度聚乙烯和中密度聚乙烯。高密度聚乙烯熔点为130℃~137℃;低密度聚乙烯熔点为105℃~110℃。聚乙烯板用热气焊接,焊枪温度宜为200℃~240℃。由于聚乙烯在熔后黏度较小,热风的风量宜小,以免造成吹毛溢浆现象。因聚乙烯收缩量大,加热面积要大些,即焊枪的摆动幅度要大,以免造成局部收缩而产生裂纹,在焊接厚板时尤应注意。因聚乙烯易被氧化,热气的焊气体,最好为氮气或二氧化碳。为避免因熔融黏度较小而造成熔流冷却后黏结不牢,在焊接时可用滚轮施压。如用手按焊条,则必须待熔接区冷却到不透明时,方可松手。

    5  根据分子结构的不同,聚丙烯可分为等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯三种。我们通常所说的聚丙烯指的是等规聚丙烯。聚丙烯板最大的优点是具有较高的使用温度,在150℃下也不变形。聚丙烯宜采用热气焊接,焊枪温度宜为220℃~250℃。因为聚丙烯熔融黏度低,所以热风的风量也要小些。相应的焊接速度也要慢些,热气应为氮气或二氧化碳等惰性气体。具体按施工规范本条相关规定执行。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475