中华人民共和国国家标准

建筑施工安全技术统一规范

Unified code for technique for constructional safety

GB 50870-2013

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2014年3月1日

 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第36号

住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑施工安全技术统一规范》的公告

    现批准《建筑施工安全技术统一规范》为国家标准,编号为GB 50870-2013,自2014年3月1日起实施。其中,第5.2.1、7.2.2条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013年5月13日

 

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由江苏省建筑工程管理局会同有关单位共同编制完成的。

    本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内外有关先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

    本规范共分8章和1个附录,主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,建筑施工安全技术规划,建筑施工安全技术分析,建筑施工安全技术控制,建筑施工安全技术监测与预警及应急救援,建筑施工安全技术管理等。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由江苏省建筑工程管理局负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中如有意见或建议,请寄送江苏省建筑工程管理局(地址:江苏省南京市草场门大街88号,邮政编码:210036)。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:江苏省建筑工程管理局

    参编单位:北京市住房和城乡建设委员会

             上海建设工程安全质量监督总站

             山东建筑施工安全监督站

             合肥市建筑质量安全监督站

             南京工业大学

             东南大学

             江苏省建筑安全与设备管理协会

             南京市建筑安全生产监督站

             扬州市建筑安全监察站

             常州市建筑业安全监督站

             江苏省苏中建设集团股份有限公司

             江苏省建工集团有限公司

             江苏环盛建设工程有限公司

             江苏扬建集团有限公司

             江苏省聚峰建设集团有限公司

    主要起草人:徐学军 李爱国 王群依 王鸣军 王晓峰 王先华 王建波 成国华 刘朝晖 陈月贵 陈耀才 李钢强 邹厚存 张英明 金少军 陶为农 郭正兴 谈睿 董军 蒋剑 蔡纪云 漆贯学 魏吉祥 魏邦仁

    主要审查人:应惠清 任兆祥 王平 王俊川 孙宗辅 吕恒林 李守林 李善志 吴胜兴 陈浩 贾洪 夏长春 瓢喜萍

条文说明

制定说明

    《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013,经住房和城乡建设部2013年5月13日以第36号公告批准发布。

    本规范制定过程中,编制组进行了建筑施工安全技术的调查研究,总结了我国建筑施工安全技术的实践经验,同时参考了国内外先进技术法规、技术标准。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑施工安全技术统一规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的,依据以及执行过程中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。