光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

光伏发电站设计标准

Standard for design of photovoltaic power station

GB 50797-2012

(2024年版)
 

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布日期:2012年06月28日

实施日期:2012年11月01日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1428号

关于发布国家标准《光伏发电站设计规范》的公告

    现批准《光伏发电站设计规范》为国家标准,编号为GB 50797-2012,自2012年11月1日起实施。其中,第3.0.6、3.0.7、14.1.6、14.2.4条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年六月二十八日

 

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标【2009】88号)的要求,由上海电力设计院有限公司会同有关单位编制完成的。

    本规范共分14章,主要技术内容是:总则,术语和符号,基本规定,站址选择,太阳能资源分析,光伏发电系统,站区布置,电气,接入系统,建筑与结构,给排水、暖通与空调,环境保护与水土保持,劳动安全与职业卫生,消防,并有三个附录。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由上海电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程如有意见或建议,请寄送上海电力设计院有限公司(地址:上海市重庆南路310号;邮政编码:200025)。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:上海电力设计院有限公司 中国电力企业联合会

    参编单位:中国电子工程设计院 协鑫光伏系统有限公司 中国科学院电工研究所 北京科诺伟业科技有限公司 新疆电力设计院 福建钧石能源有限公司 上海绿色环保能源有限公司 中电电气(南京)太阳能研究院有限公司 上海神舟电力有限公司 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司 北京鉴衡质量认证中心 北京乾华科技股份有限公司 无锡昊阳新能源科技有限公司 国电太阳能研究设计院

    主要起草人:郭家宝  徐永邦  顾华敏  袁智强  于金辉 朱伟钢  王  立  余  寅  刘代智  朱开情 何  晖  于  耘  张  萍  曹海英  晁  阳 赵小勇  龚春景  嵇尚海  刘莉敏  黄  键 吕平洋  谈  红  唐征岐  程  序  张开军 陈水松  霍达仁  朱  涛  乔海文  许兰刚 贾艳刚  司德亮  李  扬  王德言  王  宗 叶留金  张海平

    主要审查人:王斯成  许松林  汪  毅  李世民  袁凯峰 韩传高  吴金华  高  平  王  野  张海洋 鄢长会  王玉国  王文平  冉启平  陈默子 吕宏水  冯  炜  习  伟  钟天宇  林岚岚 姜世平  王小京  李晓军  张树森  韩金玲 张  磊  杨戈秀

条文说明

制定说明
 

    《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012,经住房和城乡建设部2012年6月28日以第1428号公告批准发布。

    本规范制定过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在太阳能光伏发电站建设中的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《光伏发电站设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。