民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
返 回
变小
变大
底 色

C.7 门窗、幕墙太阳得热系数

C.7  门窗、幕墙太阳得热系数应按下式计算:

    式中:SHGC——门窗、幕墙的太阳得热系数,无量纲;

              g——门窗、幕墙中透光部分的太阳辐射总透射比,无量纲,应按现行国家标准《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680的规定计算,典型玻璃系统的太阳辐射总透射比可按附录表C.5.3-3的规定取值;

              ρs——门窗、幕墙中非透光部分的太阳辐射吸收系数,无量纲;

              K——门窗、幕墙中非透光部分的传热系数[W/(m2·K)];

              αe——外表面对流换热系数[W/(m2·K)];

              Ag——门窗、幕墙中透光部分的面积(m2);

              Af——门窗、幕墙中非透光部分的面积(m2);

              Aw——门窗、幕墙的面积(m2)。