C.6 门窗、幕墙抗结露验算

C.6.1  门窗、幕墙抗结露验算应按冬季计算参数下门窗、幕墙型材和玻璃内表面温度是否低于露点温度作为判定依据。

C.6.2  在冬季设计室内外温湿度条件下,门窗幕墙内、外表面换热系数应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定通过计算确定,室外计算温度应符合本规范第3.2.2条的规定。

C.6.3  门窗或幕墙的各个部件(如框、面板中部及面板边缘区域)超过90%的面积的内表面温度应满足下式要求:

    式中:R——门窗、幕墙框或面板的热阻(m2·K/W);

              αi——门窗、幕墙框或面板内表面换热系数[W/(m2·K)];

              ti——室内计算温度(℃);

              te——室外计算温度(℃);

              td——室内露点温度(℃)。

条文说明

C.6.3  按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的要求,门窗或幕墙的各个部件划分示意图见图3。

    对于严寒、寒冷地区来说,铝合金窗框在冬季完全不结露,要求过于苛刻。因此按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的要求,将门窗、幕墙各部件分类进行要求,比较合理。也就是允许框、面板中部及面板边缘区域各部分的10%面积出现结露。

图3  门窗、幕墙各部件划分示意图

    可采用二维稳态传热程序计算门窗或幕墙各个框、面板及面板边缘区域的表面温度场,与露点温度进行比较,确定是否出现结露。或者计算出框、面板及面板边缘区域的热阻值R,代入公式(C.6.3),不等式成立,则判断满足结露性能要求,反之不满足。

    一般情况下,窗框更容易出现结露,特别是铝合金窗框,如果已知窗框的传热系数的大概数值时,可按下列方法简单判断其是否结露:

    1  根据窗框的传热系数Kf,计算窗框热阻Rf

    αi——门窗、幕墙框或面板内表面换热系数[W/(m2·K)],可取3.6;

    αe——门窗、幕墙框或面板外表面换热系数[W/(m2·K)],可取16。

    2  将Rf代入公式(C.6.3),不等式成立,则判断满足结露性能要求,反之不满足。