饰面人造板工程设计规范 GB50890-2013
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

饰面人造板工程设计规范

Code for design of wood-based panel finishing engineering

GB 50890-2013

主编部门:国家林业局

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
 

施行日期:2014年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第101号

住房城乡建设部关于发布国家标准《饰面人造板工程设计规范》的公告
 

    现批准《饰面人造板工程设计规范》为国家标准,编号为GB 50890-2013,自2014年3月1日起实施。其中,第9.0.5条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013年8月8日

 

    本规范是根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[2006]136号)的要求,由国家林业局林产工业规划设计院会同有关单位共同编制完成的。

    本规范在编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,认真总结了工程设计及施工现场的实践经验,参考了国外相关标准和先进经验,并在广泛征求意见的基础上,反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。

    本规范共分10章,主要技术内容包括:总则、术语、原料贮存、饰面板生产线、辅助生产工程、公用工程、环境保护、职业安全卫生、防火与防爆、资源综合利用与节能等。

    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由国家林业局林产工业规划设计院负责具体技术内容的解释。请各单位在本规范执行过程中总结经验、积累资料,随时将意见和有关资料寄送国家林业局林产工业规划设计院《饰面人造板工程设计规范》国家标准管理组(地址:北京市朝阳门内大街130号,邮政编码:100010),以供修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:国家林业局林产工业规划设计院

    参编单位:苏州苏福马机械有限公司

                    广西丰林木业集团股份有限公司

    主要起草人:喻乐飞  钱小瑜  赵旭霞  肖小兵  陈盛华 瞿国富  许焕义  张忠涛  齐爱华  王高峰 杨玉梅  李中善  邱雁  孟庆彬  牛京萍 廖勇勤  张建辉

    主要审查人:刘忠辉 杜滨宁 蒋剑春  陈天全  杨湘蒙 陈雄伟  黄钢

条文说明

制订说明

    《饰面人造板工程设计规范》GB 50890-2013,经住房和城乡建设部2013年8月8日以第101号公告批准、发布。

    本规范在编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,认真总结了工程设计及施工现场的实践经验,同时参考了国外相关标准和先进经验,取得了制定本规范所必要的重要参数。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《饰面人造板工程设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的,依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明