5.6 接缝密封防水施工

5.6.1  密封防水部位的基层应符合下列规定:

      1  基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂等现象;

      2  基层应清洁、干燥,应无油污、无灰尘;

      3  嵌入的背衬材料与接缝壁间不得留有空隙;

      4  密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂,涂刷应均匀,不得漏涂。

5.6.2  改性沥青密封材料防水施工应符合下列规定:

      1  采用冷嵌法施工时,宜分次将密封材料嵌填在缝内,并应防止裹入空气;

      2  采用热灌法施工时,应由下向上进行,并宜减少接头;密封材料熬制及浇灌温度,应按不同材料要求严格控制。

5.6.3  合成高分子密封材料防水施工应符合下列规定:

      1  单组分密封材料可直接使用;多组分密封材料应根据规定的比例准确计量,并应拌合均匀;每次拌合量、拌合时间和拌合温度,应按所用密封材料的要求严格控制;

      2  采用挤出枪嵌填时,应根据接缝的宽度选用口径合适的挤出嘴,应均匀挤出密封材料嵌填,并应由底部逐渐充满整个接缝;

      3  密封材料嵌填后,应在密封材料表干前用腻子刀嵌填修整。

5.6.4  密封材料嵌填应密实、连续、饱满,应与基层粘结牢固;表面应平滑,缝边应顺直,不得有气泡、孔洞、开裂、剥离等现象。

5.6.5  对嵌填完毕的密封材料,应避免碰损及污染;固化前不得踩踏。

5.6.6  密封材料的贮运、保管应符合下列规定:

      1  运输时应防止日晒、雨淋、撞击、挤压;

      2  贮运、保管环境应通风、干燥,防止日光直接照射,并应远离火源、热源;乳胶型密封材料在冬季时应采取防冻措施;

      3  密封材料应按类别、规格分别存放。

5.6.7  进场的密封材料应检验下列项目:

      1  改性石油沥青密封材料的耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度;

      2  合成高分子密封材料的拉伸模量、断裂伸长率、定伸粘结性。

5.6.8  接缝密封防水的施工环境温度应符合下列规定:

      1  改性沥青密封材料和溶剂型合成高分子密封材料宜为0℃~35℃;

      2  乳胶型及反应型合成高分子密封材料宜为5℃~35℃。
 

条文说明

5.6.1  本条适用于位移接缝密封防水部位的基层,非位移接缝密封防水部位的基层应符合本条第1、2款的规定。密封防水部位的基层不密实,会降低密封材料与基层的粘结强度;基层不平整,会使嵌填密封材料不均匀,接缝位移时密封材料局部易拉坏,失去密封防水作用。如果基层不干净、不干燥,会降低密封材料与基层的粘结强度,尤其是溶剂型或反应固化型密封材料,基层必须干燥。由于我国目前无适当的现场测定基层含水率的设备和措施,不能给出定量的规定,只能提出定性的要求。按本规范第4.6.4条的有关规定,背衬材料应比接缝宽度大20%的规定,使用专用压轮嵌入背衬材料后,可以保证接缝密封材料的设计厚度,同时还保证背衬材料与接缝壁间不留有空隙。基层处理剂的主要作用,是使被粘结体的表面受到渗透及浸润,改善密封材料和被粘结体的粘结性,并可以封闭混凝土及水泥砂浆表面,防止从内部渗出碱性物质及水分,因此密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂。

5.6.2  冷嵌法施工的条文内容是参考有关资料,并通过施工实践总结出来的。由于各种密封材料均存在着不同程度的干湿变形,当干湿变形和接缝尺寸均较大时,密封材料宜分次嵌填,否则密封材料表面会出现“U”形。且一次嵌填的密封材料量过多时,材料不易固化,会影响密封材料与基层的粘结力,同时由于残留溶剂的挥发引起内部不密实或产生气泡。热灌法施工应严格按照施工工艺要求进行操作,热熔型改性石油沥青密封材料现场施工时,熬制温度应控制在180℃~200℃,若熬制温度过低,不仅大大降低密封材料的粘结性能,还会使材料变稠,不便施工;若熬制温度过高,则会使密封材料性能变坏。

5.6.3  合成高分子密封材料施工时,单组分密封材料在施工现场可直接使用,多组分密封材料为反应固化型,各个组分配比一定要准确,宜采用机械搅拌,拌合应均匀,否则不能充分反应,降低材料质量。拌合好的密封材料必须在规定的时间内施工完,因此应根据实际情况和有效时间内材料施工用量来确定每次拌合量。不同的材料、生产厂家都规定了不同的拌合时间和拌合温度,这是决定多组分密封材料施工质量好坏的关键因素。合成高分子密封材料的嵌填十分重要,如嵌填不饱满,出现凹陷、漏嵌、孔洞、气泡,都会降低接缝密封防水质量,因此,在施工中应特别注意,出现的问题应在密封材料表干前修整;如果表干前不修整,则表干后不易修整,且容易将固化的密封材料破坏。

5.6.4  密封材料嵌填应密实、连续、饱满,与基层粘结牢固,才能确保密封防水的效果。密封材料嵌填时,不管是用挤出枪还是用腻子刀施工,表面都不会光滑平直,可能还会出现凹陷、漏嵌、孔洞、气泡等现象,对于出现的问题应在密封材料表干前及时修整。

5.6.5  嵌填完毕的密封材料应按要求养护,下一道工序施工时,必须对接缝部位的密封材料采取保护措施,如施工现场清扫或保温隔热层施工时,对已嵌缝的密封材料宜采用卷材或木板条保护,防止污染及碰损。嵌填的密封材料,固化前不得踩踏,因为密封材料嵌缝时构造尺寸和形状都有一定的要求,而未固化的密封材料则不具有一定的弹性,踩踏后密封材料发生塑性变形,导致密封材料构造尺寸不符合设计要求。

5.6.6  密封材料在紫外线、高温和雨水的作用下,会加速其老化和降低产品质量。大部分密封材料是易燃品,因此贮运和保管时应避免日晒、雨淋、远离火源和热源。合成高分子密封材料贮运和保管时,应保证包装密封完好,如包装不严密,挥发固化型密封材料中的溶剂和水分挥发会产生固化,反应固化型密封材料如与空气接触会产生凝胶。保管时应将其分类,不应与其他材料或不同生产日期的同类材料堆放在一起,尤其是多组分密封材料更应该避免混乱堆放。

5.6.7  本条规定了进场的改性沥青密封材料、合成高分子密封材料需进行的物理性能检验项目。

5.6.8  施工时气温低于0℃,密封材料变稠,工人难以施工,同时大大减弱了密封材料与基层的粘结力。在5℃以下施工,乳胶型密封材料易破乳,产生凝胶现象,反应型密封材料难以固化,无法保证密封防水质量。故规定改性沥青密封材料和溶剂型高分子密封材料的施工环境温度宜为0℃~35℃;乳胶型及反应型密封材料施工环境温度宜为5℃~35℃。