屋面工程技术规范 GB50345-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.5 涂膜防水层施工

5.5.1  涂膜防水层的基层应坚实、平整、干净,应无孔隙、起砂和裂缝。基层的干燥程度应根据所选用的防水涂料特性确定;当采用溶剂型、热熔型和反应固化型防水涂料时,基层应干燥。

5.5.2  基层处理剂的施工应符合本规范第5.4.4条的规定。

5.5.3  双组分或多组分防水涂料应按配合比准确计量,应采用电动机具搅拌均匀,已配制的涂料应及时使用。配料时,可加入适量的缓凝剂或促凝剂调节固化时间,但不得混合已固化的涂料。

5.5.4  涂膜防水层施工应符合下列规定:

      1  防水涂料应多遍均匀涂布,涂膜总厚度应符合设计要求;

      2  涂膜间夹铺胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺贴平整,应排除气泡,并应与涂料粘结牢固。在胎体上涂布涂料时,应使涂料浸透胎体,并应覆盖完全,不得有胎体外露现象。最上面的涂膜厚度不应小于1.0mm;

      3  涂膜施工应先做好细部处理,再进行大面积涂布;

      4  屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得流淌和堆积。

5.5.5  涂膜防水层施工工艺应符合下列规定:

      1  水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;

      2  反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;

      3  热熔型防水涂料宜选用刮涂施工;

      4  聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工;

      5  所有防水涂料用于细部构造时,宜选用刷涂或喷涂施工。

5.5.6  防水涂料和胎体增强材料的贮运、保管,应符合下列规定:

      1  防水涂料包装容器应密封,容器表面应标明涂料名称、生产厂家、执行标准号、生产日期和产品有效期,并应分类存放;

      2  反应型和水乳型涂料贮运和保管环境温度不宜低于5℃;

      3  溶剂型涂料贮运和保管环境温度不宜低于0℃,并不得日晒、碰撞和渗漏;保管环境应干燥、通风,并应远离火源、热源;

      4  胎体增强材料贮运、保管环境应干燥、通风,并应远离火源、热源。

5.5.7  进场的防水涂料和胎体增强材料应检验下列项目:

      1  高聚物改性沥青防水涂料的固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率或抗裂性;

      2  合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂料的固体含量、低温柔性、不透水性、拉伸强度、断裂伸长率;

      3  胎体增强材料的拉力、延伸率。

5.5.8  涂膜防水层的施工环境温度应符合下列规定:

      1  水乳型及反应型涂料宜为5℃~35℃;

      2  溶剂型涂料宜为-5℃~35℃;

      3  热熔型涂料不宜低于-10℃;

      4  聚合物水泥涂料宜为5℃~35℃。

条文说明

5.5.1  涂膜防水层基层应坚实平整、排水坡度应符合设计要求,否则会导致防水层积水;同时防水层施工前基层应干净、无孔隙、起砂和裂缝,保证涂膜防水层与基层有较好粘结强度。

    本条对基层的干燥程度作了较为灵活的规定。溶剂型、热熔型和反应固化型防水涂料,涂膜防水层施工时,基层要求干燥,否则会导致防水层成膜后空鼓、起皮现象;水乳型或水泥基类防水涂料对基层的干燥度没有严格要求,但从成膜质量和涂膜防水层与基层粘结强度来考虑,干燥的基层比潮湿基层有利。

5.5.2  基层处理剂应与防水涂料相容。一是选择防水涂料生产厂家配套的基层处理剂;二是采用同种防水涂料稀释而成。

    在基层上涂刷基层处理剂的作用,一是堵塞基层毛细孔,使基层的湿气不易渗到防水层中,引起防水层空鼓、起皮现象;二是增强涂膜防水层与基层粘结强度。因此,涂膜防水层一般都要涂刷基层处理剂,而且要求涂刷均匀、覆盖完全。同时要求待基层处理剂干燥后再涂布防水涂料。

5.5.3  采用多组分涂料时,涂料是通过各组分的混合发生化学反应而由液态变成固体,各组分的配料计量不准和搅拌不匀,将会影响混合料的充分化学反应,造成涂料性能指标下降。配成涂料固化的时间比较短,所以要按照在配料固化时间内的施工量来确定配料的多少,已固化的涂料不能再用,也不能与未固化的涂料混合使用,混合后将会降低防水涂膜的质量。若涂料黏度过大或固化过快时,可加入适量的稀释剂或缓凝剂进行调节,涂料固化过慢时,可适当地加入一些促凝剂来调节,但不得影响涂料的质量。

5.5.4  防水涂料涂布时如一次涂成,涂膜层易开裂,一般为涂布三遍或三遍以上为宜,而且须待先涂的涂料干后再涂后一遍涂料,最终达到本规范规定要求厚度。

    涂膜防水层涂布时,要求涂刮厚薄均匀、表面平整,否则会影响涂膜层的防水效果和使用年限,也会造成材料不必要的浪费。

    涂膜中夹铺胎体增强材料,是为了增加涂膜防水层的抗拉强度,要求边涂布边铺胎体增强材料,而且要刮平排除内部气泡,这样才能保证胎体增强材料充分被涂料浸透并粘结更好。涂布涂料时,胎体增强材料不得有外露现象,外露的胎体增强材料易于老化而失去增强作用,本条规定最上层的涂层应至少涂刮两遍,其厚度不应小于1mm。

    节点和需铺附加层部位的施工质量至关重要,应先涂布节点和附加层,检查其质量是否符合设计要求,待检查无误后再进行大面积涂布,这样可保证屋面整体的防水效果。

    屋面转角及立面的涂膜若一次涂成,极易产生下滑并出现流淌和堆积现象,造成涂膜厚薄不均,影响防水质量。

5.5.5  不同类型的防水涂料应采用不同的施工工艺,一是提高涂膜施工的工效,二是保证涂膜的均匀性和涂膜质量。水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂,工效高,涂层均匀;反应固化型防水涂料属厚质防水涂料宜选用刮涂或喷涂,不宜采用滚涂;热熔型防水涂料宜选用刮涂,因为防水涂料冷却后即成膜,不适用滚涂和喷涂;刷涂施工工艺的工效低,只适用于关键部位的涂膜防水层施工。

5.5.6  各类防水涂料的包装容器必须密封,如密封不好,水分或溶剂挥发后,易使涂料表面结皮,另外溶剂挥发时易引起火灾。

    包装容器上均应有明显标志,标明涂料名称,尤其多组分涂料,以免把各类涂料搞混,同时要标明生产日期和有效期,使用户能准确把握涂料是否过期失效;另外还要标明生产厂名,使用户一旦发现质量问题,可及时与厂家取得联系;特别要注明材料质量执行的标准号,以便质量检测时核实。

    在贮运和保管环境温度低于0℃时,水乳型涂料易冻结失效,溶剂型涂料虽然不会产生冻结;但涂料稠度要增大,施工时也不易涂开,所以分别提出涂料在贮运和保管时的环境温度。由于溶剂型涂料具有一定的燃爆性,所以应严防日晒、渗漏,远离火源、热源,避免碰撞,在库内应设有消防设备。

5.5.7  本条规定了进场的防水涂料和胎体增强材料需进行的物理性能检验项目。

5.5.8  溶剂型涂料在负温下虽不会冻结,但黏度增大会增加施工操作难度,涂布前应采取加温措施保证其可涂性,所以溶剂型涂料的施工环境温度宜在-5℃~35℃;水乳型涂料在低温下将延长固化时间,同时易遭冻结而失去防水作用,温度过高使水蒸发过快,涂膜易产生收缩而出现裂缝,所以水乳型涂料的施工环境温度宜为5℃~35℃。