建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
返 回
变小
变大
底 色

8.2 超声波法

8.2.1 超声波法所用的涂层测厚仪,应具有检测以混凝土、砂浆为基层的涂膜防水层厚度的功能,检测精度不应大于0.01mm,仪器的量程不应小于涂膜设计厚度的120%。
8.2.2 超声波法防水层厚度检测应按下列步骤进行:
    1 采用与被测涂膜材质相近且厚度已知的涂膜对超声波涂层测厚仪进行校正;
    2 在探头端面涂抹耦合剂;
    3 施加适当且恒定的力将探头垂直地压在测点表面,读取并记录仪器示值(图8.2.2)。每个测点应重复读数3次,并应以3次读数的算术平均值作为该测点的防水层厚度的检测结果,精确至0.01mm。

图8.2.2 超声波法检测示意图
1—探头;2—耦合剂;3—涂膜防水层;4—基层;5—超声波涂层测厚仪主机
 

条文说明
8.2.2 校正调零时,应按照仪器使用说明进行,调节仪器的测量范围上下限。
    对于光滑且厚度小的涂料,应以水做耦合剂;对于表面较粗糙的防水层,在不会对涂层造成污染的情况下,应以乙二醇凝胶做耦合剂。
    超声波发射开关在探头上,施以启动发射的压力即可,不应继续加力。
    检测过程中,如果同一测点上仪器自动检测的3个读数相差较大,则应另选测点检测,如果读数仍然相差很大,应对测厚仪进行校正。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475