建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
8.1 一般规定
8.1.1 本章适用于防水层厚度的现场检测,其中超声波法适用于涂膜防水层的厚度检测,割开法适用于涂膜和卷材防水层的厚度检测。
8.1.2 检测涂膜防水层厚度时,待检涂膜防水层应完全固化。
8.1.3 当对防水层厚度检测结果有异议时,应以割开法的检测结果为准。
8.1.4 防水层厚度检测结果的判定应符合本规范第6.0.6条的规定。
条文说明
8.1.1 超声波法适用于涂膜防水层,割开法适用于涂膜和卷材防水层。割开法检测结果准确率高,但对防水层的完整性有影响。
国家现行验收标准中对于涂层厚度的质量要求为“平均厚度应符合设计要求,检测的最小厚度值不应小于设计厚度的80%”。《屋面工程质量验收规范》GB50207和《地下防水工程质量验收规范》GB50208中给出了不同防水等级的防水卷材厚度的最低要求,防水层厚度检测时,可参考设计要求和相应的验收规范进行判定。
目录
上节
下节
条文说明