民用建筑室内热湿环境评价标准 GB/T50785-2012
附录D 体感温度的计算方法
D.0.1 当满足下列四个条件时,体感温度可近似等于空气温度:
1 室内没有辐射加热或者辐射冷却系统;
2 外窗或外墙的平均传热系数符合下式的规定:
式中:Uw——外窗或外墙的平均传热系数 [W/(m2·K)];
td,i——室内设计温度(℃);
td,e——室外设计温度(℃)。
3 窗户太阳得热系数(SHGC)小于0.48;
4 室内没有产热设备。
D.0.2 当空气流速小于0.2m/s或者平均辐射温度与空气温度差小于4℃时,体感温度可近似等于平均辐射温度与空气温度的加权平均值,并应按下式计算:
式中:top——体感温度(℃);
ta——空气温度(℃);
tr——平均辐射温度(℃);
A——系数,按表D.0.2取值。
表D.0.2 系数A取值


目录
上节
下节
- 上一节:C.2 动态服装热阻的确定
- 下一节:附录E PMV-PPD的计算程序