民用建筑室内热湿环境评价标准 GB/T50785-2012
C.2 动态服装热阻的确定
C.2.1 动态服装热阻的确定应符合下列规定:
1 对于服装热阻(Icl)大于0.6且小于1.4或服装总热阻(IT)大于1.2且小于2.4的人,修正后的服装总热阻应按下式计算:
式中:IT,r——修正后的服装总热阻(clo);
IT——服装总热阻(clo);
var——人附近的空气流速(m/s);
vw——人行走的速度(m/s)。
2 对于裸体的人(Icl=0clo),修正后的边界层空气总热阻应按下式计算:
式中: Ia,r——修正后的边界层空气总热阻(clo);
Ia——边界层空气总热阻(clo),取0.7clo。
3 当人附近的空气流速(var)不大于3.5m/s、人身体移动速度(vw)不大于1.2m/s时,动态服装热阻应按下式计算:
式中:Icl,r——动态服装热阻(clo);
fcl——服装面积因数,等于着装时人的体表面积与裸露时人的体表面积之比。
4 当人进行除行走外其他形式活动时或静止时,人身体移动速度(vw)按下式计算,且应低于0.7m/s:
式中: M——代谢率(W/m²)。
5 当服装热阻小于等于0.6clo时,修正后的服装总热阻(IT,r)应按下式计算:
由于空气流速和人的活动都会降低服装热绝缘性,因此需要对服装热阻进行修正。服装总热阻(It)是指从皮肤表面到环境的总传热热阻,其中包括了服装本身的热阻以及服装内所包含的空气层和服装外表面空气边界层的热阻,其取值可参考国际标准《热环境人类工效学-服饰整体隔热和抗水蒸气性的估计》ISO9920—2007。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:C.1 代表性服装热阻
- 下一节:附录D 体感温度的计算方法