体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
返 回
变小
变大
底 色

15.11 比赛设备(集成)管理系统

15.11.1 体育建筑的比赛设备(集成)管理系统应通过系统集成平台,利用场馆网络系统,实现对信息显示及控制系统、场地扩声系统、场地照明控制系统、现场影像采集及回放系统、计时记分及现场成绩处理系统、竞赛技术统计系统、售检票系统、电视转播和现场评论系统、标准时钟系统、升旗控制系统的集中监视和管理。
15.11.2 体育建筑的比赛设备(集成)管理系统除应对各专用设施子系统进行集中监控管理外,还应提供比赛数据管理、音视频数据管理、设备运行数据管理、场景控制、统计记录、报表生成、系统设置、系统接口等功能。
条文说明
15.11.1 比赛设备(集成)管理系统能为赛事组织者和场馆运营人员在赛事期间提供为比赛服务的集成管理和控制平台,为比赛信息的综合利用、比赛现场气氛的制造提供技术手段。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475