体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
15.10 升旗控制系统
15.10.1 体育建筑的升旗控制系统应保证国旗升到旗杆顶部的时间与所奏国歌的时间相同。
15.10.2 体育建筑的升旗控制系统应具备同步音频输出功能,实现与场地扩声系统的连接。
15.10.3 体育建筑的升旗控制系统应具备远程自动、本地自动、本地手动控制功能。当自动控制功能失效时,不应影响手动功能的正常使用。
15.10.2 体育建筑的升旗控制系统应具备同步音频输出功能,实现与场地扩声系统的连接。
15.10.3 体育建筑的升旗控制系统应具备远程自动、本地自动、本地手动控制功能。当自动控制功能失效时,不应影响手动功能的正常使用。
条文说明
15.10.1 升旗控制系统需设置两极限位开关,并具有机械防冲顶保护功能。
15.10.3 对举行世界和洲际比赛的场馆,要求提供人工手动升旗功能,手动升旗需保证1min之内的行程不小于8m。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:15.9 标准时钟系统
- 下一节:15.11 比赛设备(集成)管理系统