体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
12.4 接地
12.4.1 体育建筑、体育建筑群应采用TN-S、TN-C-S或TT接地形式,且在同一低压配电系统中宜采用同一接地形式。当全部采用TN系统有困难时,可采用局部TT接地形式。
12.4.2 体育建筑的接地应符合下列规定:
1 防雷接地、保护接地和功能接地应采用共用接地装置;
2 变压器中性点直接接地、经低电阻接地或经消弧线圈接地应采用单独接地导体;
3 电子设备系统信号地、电源地、保护地应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定。
12.4.3 柴油发电机组的接地应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关规定,并宜为临时柴油发电机组预留接地端子,且该接地端子应可靠接地。当采用公共接地装置时,接地电阻不宜大于1Ω;当柴油发电机组单独接地时,接地电阻不宜大于4Ω。
12.4.4 体育场及其他室外比赛场地,应利用看台形成环形接地。室外比赛场地的灯杆应成组或单独接地,当灯杆距离建筑物较近时,应将灯杆接地体与建筑物防雷接地体可靠连接。
12.4.5 体育建筑的室外照明金属灯杆、配电箱和控制箱的金属箱体等应可靠接地。
12.4.1 热身场地、广场照明等离主体建筑较远的低压配电系统可采用TT接地形式。
12.4.2 变压器的接地导体需满足热稳定要求。体育建筑中常用的(D,yn11)接线组别的配电变压器可以按表14选接地导体。
表14 D,ynl1变压器低压侧中性点接地导体选择


电子设备系统信号地、电源地、保护地需符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第12.7.1条第1款的规定。
12.4.3 体育建筑设计时需与建筑专业协商,预留临时发电机组的位置,并在此位置预留临时发电机组用的接地端子或接地扁钢。
12.4.4 条文中“较近”的含义可按《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第11.3.5条执行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.3 等电位联结
- 下一节:13 设备管理系统