体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
返 回
变小
变大
底 色

12.3 等电位联结

12.3.1 所有进出体育建筑的缆线均应埋地敷设。进出体育建筑或在防雷区界面处的所有金属管道及其支架、电缆金属护套及其电缆托盘、电缆梯架、电缆槽盒、金属导管等,均应直接与就近的总等电位联结端子板可靠连接。
12.3.2 配电间、弱电系统设备间及设备机房内应设局部等电位联结端子板;泳池周围、淋浴间等处应做局部等电位联结。局部等电位联结端子板应与接地装置可靠连接。
条文说明
12.3.2 体育建筑规模大,配电间、弱电系统设备间较多,各类系统及其设备机房也很多,加之潮湿场所的泳池周围、淋浴间等,需要做局部等电位联结。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475