建筑外墙外保温系统修缮标准 JGJ376-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.2 局部修缮

7.2.1 外墙外保温系统涂料饰面层缺陷修复应符合下列规定:
    1 当饰面层出现龟裂缝时,应在裂缝区域批嵌柔性防水腻子,并重新涂刷涂料;
    2 当饰面层出现空鼓、剥落时,应将空鼓、剥落区域饰面层铲除后,批嵌柔性防水腻子,并重新涂刷涂料。
7.2.2 涂料饰面外墙外保温系统保温层裂缝宜采用下列两种修复方法:
    1 当保温板拼接处产生裂缝时,宜先填入发泡聚氨酯,再填入适量密封膏,并重新涂刷涂料(图7.2.2);
    2 当保温层产生裂缝时,宜先沿裂缝开V形槽,将槽内浮物清理干净,再批嵌柔性防水腻子,并重新涂刷涂料;对深度大于15mm的裂缝,应分(2~3)次批嵌柔性防水腻子。
7.2.3 涂料饰面外墙外保温系统空鼓修复应符合下列规定:
    1 饰面层与保温层之间的空鼓的修复应符合下列规定:
    1)应沿空鼓区扩大100mm范围内,清除涂料饰面层;
    2)空鼓部位应清除至保温层,对保温层进行清理和界面处理,重新增设防护层、饰面层;

图7.2.2 保温板拼接处裂缝修复方法
    3)新旧网格布搭接距离不应少于100mm。
    2 保温层与基层之间、保温层内部的空鼓的修复应符合下列规定:
    1)应沿空鼓区扩大100mm范围内,清除涂料饰面层;
    2)空鼓部位应清除至基层,对基层进行清理和界面处理,重新增设保温系统各构造层;
    3)新旧网格布搭接距离不应少于100mm。
7.2.4 面砖饰面外墙外保温系统空鼓修复应符合下列规定:
    1 饰面层与保温层之间的空鼓的修复应符合下列规定:
    1)应沿空鼓区扩大100mm范围内,清除外墙面砖;
    2)对粘贴表面应进行处理,并应符合施工要求;
    3)粘贴面砖,并用柔性嵌缝材料勾缝。
    2 保温层与基层之间、保温层内部的空鼓的修复应符合下列规定:
    1)应沿空鼓区扩大100mm范围内,清除外墙面砖;
    2)空鼓部位应清除至基层,对基层进行清理和界面处理,重新增设保温系统各构造层;
    3)新旧热镀锌电焊网搭接距离不应少于40mm,新旧网格布搭接距离不应少于100mm。
7.2.5 外墙外保温系统渗水修复应符合下列规定:
    1 当外墙外保温系统渗水时,应确定渗水区域,并应在渗水区域左右及下方至少各扩展1m、上方至少扩展2m;
    2 应将扩展后的区域清除至基层,对基层进行清理和界面处理;
    3 沿扩展后的区域两侧扩大100mm,清除饰面层;
    4 重新增设保温系统各构造层,新旧网格布搭接距离不应少于100mm。

条文说明
7.2.2 当涂料饰面外墙外保温系统保温层产生裂缝,且对外墙装饰效果影响较大时,可根据保温材料的类型,选择相应的修复方法:
    1 膨胀聚苯板、挤塑聚苯板、岩棉板等保温板拼接处产生裂缝时,需用发泡聚氨酯补缝,再填入适量密封膏;
    2 无机保温砂浆、泡沫混凝土、现场喷涂聚氨酯硬泡体等保温层出现裂缝时,需沿裂缝开V形槽,再批嵌柔性防水腻子,并重新涂刷涂料。
7.2.3 涂料饰面外墙外保温系统,根据空鼓发生的部位,分为饰面层和保温层之间空鼓,保温层和基层之间空鼓、保温层内部空鼓。不同部位空鼓的修复应符合下列规定:
    1 饰面层与保温层之间发生空鼓,空鼓部位清除至保温层,并对保温层进行清理和界面处理;
    2 保温层与基层之间、保温层内部发生空鼓,空鼓部位清除至基层,并对基层进行清理和界面处理。
    为防止新旧保温层交接处出现裂缝,有必要进行网格布搭接,在实际施工过程中,可通过护面层搭接实现。
7.2.4 面砖饰面外墙外保温系统出现空鼓时,其修复方法与涂料饰面外墙外保温系统空鼓修复类似。
7.2.5 与裂缝和空鼓不同,建筑外墙外保温系统渗水部位较难发现,因此,本标准规定渗水修复方法为,沿渗水点向四周扩展一定面积,然后参考空鼓修复方法进行。本条的规定值为最小扩展范围,若扩展时发现渗水面积较大,应在此基础上增大扩展范围。
    为了排除渗水隐患,一定要对渗水部位的保温材料进行更换,从而确保建筑外墙保温效果。