7.1 一般规定

7.1.1 外墙外保温系统修复前,应根据评估报告及修复设计方案,制定修复施工方案,应包括下列主要内容:
    1 项目概况;
    2 编制依据;
    3 施工前准备;
    4 施工工艺及技术措施;
    5 质量、安全保证措施;
    6 应急预案;
    7 施工进度计划。
7.1.2 外墙外保温系统修复应制定施工防火专项方案。
7.1.3 外墙外保温系统修复期间及完工后24h内,施工环境温度应为5℃~35℃;夏季应避免阳光暴晒;在5级及以上大风天气和雨雪天不得施工。
7.1.4 外墙外保温系统修复不应对既有保温系统造成附加损害,并应采取防污保护措施。
7.1.5 外墙外保温系统修复前,应对修复区域内的外墙悬挂物进行安全检查,当悬挂物强度不足或与墙体连接不牢固时,应采取加固措施或拆除、更换。
7.1.6 外墙外保温系统修复的施工安全应符合下列规定:
    1 施工期间,应采取安全防护措施和编制应急预案;
    2 施工现场作业区和危险区,应设置安全警示标志;
    3 当修复外立面紧邻人行道或车行道时,应在该道路上方搭建安全天棚,并应设置警示和引导标志;
    4 当实施拆除作业或建材、设备、工具的传运和堆放作业时,不得高空抛掷和重摔重放,并应采取防止剔凿物及粉尘散落的措施;
    5 吊篮应经检测合格后方可使用;
    6 脚手架的搭设和连接应牢固,且安全检验应合格。
7.1.7 外墙外保温系统修复的施工管理应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59的相关规定,并应符合下列规定:
    1 应设置专区堆放材料,且对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;
    2 应使用低噪声、低振动、低能耗的机具;
    3 应建立文明施工制度,及时分拣、回收废弃物并清运现场垃圾。
条文说明
7.1.1 修复施工方案中施工前准备应包括施工机具、施工材料等;施工工艺及技术措施应包括基层处理、施工工艺流程和相应的技术措施等;质量保证措施应包括环境温度和养护条件要求等。
7.1.2 本条为强制性条文。施工防火关系到整个建筑外墙外保温系统修缮工程的安全,是施工过程中最重要的内容。制定施工防火专项方案,建立施工防火管理制度,明确现场施工防火要求,是确保外墙外保温系统修复工作顺利进行的前提条件。
7.1.3 在高湿度和低温天气下,防护层和保温浆料干燥过程可能需要几天的时间。新抹涂层表面看似硬化和干燥,但往往仍需要采取保护措施使其充分养护,特别是在冻结温度、雨、雪或其他不利气候条件很有可能出现的情况下。
    在温度为5℃以下时,可能由于减缓或停止丙烯酸聚合物成膜而妨碍涂层的适当养护。由寒冷气候造成的伤害短期内往往不易被发现,但是长久以后就会出现涂层开裂、破碎或分离。
    像过分寒冷一样,突然降温可影响涂层的养护,其影响很快就会表现出来。突然降雨可将未经养护的新抹涂料直接从墙上冲掉。在情况允许时,可采取遮阳、防雨和防风措施。例如搭帐篷和用防雨帆布遮盖。为保持适当的养护温度,可能需要采取辅助采暖措施。
7.1.5 本条为强制性条文。基于安全方面的考虑,外墙外保温系统修复施工前,应对修复区域内空调机架、晾衣架、雨蓬等外墙悬挂物进行安全质量检查。根据检查结果,当悬挂物强度不足或与墙体连接不牢固时,应采取加固措施或拆除、更换,以消除安全隐患。
7.1.6 本条为强制性条文。建筑外墙外保温系统的修复,除了防火安全外,现场的施工作业方式不当、修复用的吊篮或脚手架不合格等都有可能对施工人员和居民造成伤害,本条对于确保施工安全,具有极为重要的意义。
    考虑到居民或行人安全,建筑外墙外保温系统修复实施拆除作业或建材、设备、工具的传运和堆放作业时,应使用机械吊运或人工传运方式,严禁高空抛掷和重摔重放。此外,实施拆除作业时,容易产生剔凿物及粉尘,为安全起见,应采取必要的防护措施。
    建筑外墙外保温系统局部修缮时,大多采用吊篮对缺陷部位进行修复。当修复面积较大,对整片墙或整个建筑外墙外保温系统进行单元墙体修缮时,有可能会采用脚手架进行施工。因此,吊篮和脚手架应经安全检验合格后,方可使用。