建筑外墙外保温系统修缮标准 JGJ376-2015
返 回
变小
变大
底 色

4.3 现场检查与现场检测

4.3.1 现场检查与现场检测前应制定技术方案,技术方案宜包括下列主要内容:
    1 项目概况;
    2 现场检查与现场检测的内容、依据;
    3 现场检查与现场检测的方法、设备;
    4 现场检测期限。
4.3.2 外墙外保温系统的现场检查应符合下列规定:
    1 外墙外保温系统的现场检查应包括系统构造检查和系统损坏情况检查;
    2 外墙外保温系统构造检查时,宜对外保温系统进行取样并分析;
    3 外墙外保温系统损坏情况检查时,应记录缺陷部位、缺陷类型、缺陷面积和程度。
4.3.3 外墙外保温系统的现场检测应符合下列规定:
    1 外墙外保温系统的现场检测应包括系统热工缺陷检测和系统粘结性能检测;
    2 外墙外保温系统热工缺陷检测时,应采用红外热像法全数检测,并宜采用敲击法复核缺陷部位;
    3 外墙外保温系统粘结性能检测时,应检测外保温系统的拉伸粘结强度,记录检测结果及破坏状态;
    4 外墙外保温系统拉伸粘结强度检测时,对于每幢单体建筑中的不同缺陷类型部位和未损坏部位,抽查数量均不应少于3处。
条文说明
4.3.1 本条规定了现场检查与现场检测技术方案的内容。
4.3.2、4.3.3 规定了现场检查和现场检测的内容及数量。
    1 外墙外保温系统构造检查着重对外墙外保温系统的构造和保温材料的类型进行检查;
    2 外墙外保温系统损坏情况检查时,应采用文字、图纸、照片等方法着重对外墙外保温系统的缺陷类型、缺陷面积和程度、缺陷部位进行记录;
    3 外墙外保温系统热工缺陷检测着重判断缺陷部位,为明确后续修补范围提供技术依据;
    4 外墙外保温系统粘结性能检测着重判断饰面层与保温材料层之间以及保温材料层与基层墙体之间的破坏状态。