建筑外墙外保温系统修缮标准 JGJ376-2015
4.2 初步调查
4.2.1 初步调查应进行资料收集和现场查勘。
4.2.2 资料收集宜包括下列主要内容:
1 项目概况,包括规模、建筑结构形式、外墙外保温构造等;
2 建筑原设计文件,包括设计变更通知;
3 节能设计文件和节能审查备案登记表;
4 外墙外保温系统及其组成材料的性能检测报告,节能隐蔽工程记录及施工方案、施工时间、施工期间环境条件、施工记录、施工质量验收报告等施工技术资料;
5 材料的生产厂家或供应商信息、施工单位信息;
6 建筑外墙外保温系统修缮记录。
4.2.3 现场查勘宜包括下列主要内容:
1 建筑外墙外保温系统开裂、空鼓、脱落、渗水等情况;
2 建筑物方位、朝向、日照、周边环境遮挡或反射等情况
条文说明
4.2.1~4.2.3 本条规定了初步调查阶段应收集的资料和查勘的内容,收集的资料主要包括项目原有的相关记录和文件。外墙外保温系统检测前的资料收集和现场查勘工作很重要,了解检测对象状况和收集有关资料不仅有利于制定检测方案,而且有助于确定检测内容的重点。当缺乏有关资料时,应向相关人员及单位进行调查。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 现场检查与现场检测