建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T476-2015
附录A(资料性附录) 组件荷载性能试验
A.1 组件荷载测试
分别将4套支吊架组件安装到试验装置内进行测试,斜撑与主吊螺杆成45°夹角,试验过程中,组件试样在水平面内的位移量不应超过50mm。其他夹角的试验值,可以通过换算方式得到。
A.2 组件荷载试验步骤
A.2.1将支吊架组件安装在测装置内(见图A.1),并使其承受A.2.3规定的循环载荷,直至试样断裂或产生超过规定的变形。记录试验条件下的加载历程(见图A.2)和最大变形量,测量过程中的加载频率为0.1Hz。
A.2.2 对于其预计试验荷载超过2.25kN的单套支吊架组件,施加在试样上的初始负载应当为9kN。对于其预计试验荷载小于2.25kN的单套支吊架组件,施加在试样上的初始负载应当为2.25kN。

A.2.3 在试验中,前15次循环加载的力值幅值是固定的,其后每次循环加载的力值幅值都是前次循环加载幅值的
倍,直至完成55次循环加载,或者达到A.2.4规定的实验终止条件。前15次循环加载的力值幅值根据A.2.2确定。全程加载公式如式(A.1)和式(A.2):


式中:
F——加载力,单位为千牛(kN);
X——初始力,单位为千牛(kN);
V——循环加载次数。

A.2.4 施加试验荷载到样品发生断裂或产生超过范围的变形,则该组样品试验完成。
A.2.5 通过检查数据并确认样品发生断裂或变形超过范围时所受到的实测力值,以该点为起点,在负载历史上回退到前一次完整循环并记录其数据,从而确定其试验载荷。由于该抗震支架组件的测试需要在试验装置中使用四套组件,因此将试验载荷除以4后才是单套支架组件的试验载荷值。