风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
返 回
变小
变大
底 色

3.3 现场准备

3.3.1 现场施工布置应遵循下列原则:
    1 节约用地;
    2 利用永久设施,减少临时设施;
    3 减少对地面植被的破坏;
    4 避开基本农田、林地、民居、电力线路等限制用地的区域;
    5 进场道路、场内道路的布置应满足设备运输、安装和运行维护的要求;
    6 减少对既有设施和环境的影响。
3.3.2 开工前应建立满足风力发电工程施工要求的施工测量控制网。
3.3.3 风力发电工程施工前应完成进场道路、供电、供水、通信及场地平整等工作。
3.3.4 施工准备阶段应完成临时办公和生活用房、综合加工厂、混凝土拌和站、砂石料堆场、材料仓库、设备堆场和机械设备检修车间等施工期临建设施和临时排水系统施工。
3.3.5 开工前应完成钢筋、钢材、水泥、砂石骨料等物资准备。
条文说明
3.3.4 临时排水系统包括施工营地、道路以及风力发电机组基础部位的排水系统。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475