风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
返 回
变小
变大
底 色

3.2 技术准备

3.2.1 风力发电工程施工应收集下列资料:
    1 风向、风速、台风、大风日数、气温、降水量、降雨日数、雷电、冰情和雾等实测资料和统计分析成果;
    2 风力发电场区地下水位及土壤渗透系数,不同频率的江湖水位、潮水位、汛期及枯水期的起讫及规律;
    3 地基地质柱状图及各层土的物理力学性能、寒冷地区的冰冻期、土壤冻结深度、地质灾害信息、地震、资料等;
    4 施工区所涉及的障碍物、文物、地下设施、道路路基保护范围、自然保护区及鸟类迁徙路径等资料;
    5 水陆交通运输条件、地方运输能力、物资设备运输路线的状况;
    6 主要建筑材料的产地、产量、质量及其供应方式;
    7 参与施工的企业和当地制造加工企业可能提供服务的能力;
    8 施工区的地形、地物及征(租)地范围内的动迁项目和动迁量;
    9 施工水源、电源、油料、通信等可能的供应方式、供给量及其质量状况;
    10 地方生活物资的供应状况;
    11 风力发电场区域地形图和附近相应的测量控制点;
    12 航空通道信息及周边居民的意见。
3.2.2 开工前应收集制造厂家主要设备技术资料。
3.2.3 施工前应进行图纸会审和技术交底。
3.2.4 施工前应编制施工组织设计并获得批准。
3.2.5 施工前应对施工人员进行现场培训。

条文说明
3.2.4 风力发电工程施工组织设计的主要内容包括以下方面:施工条件,组织机构及管理措施,人力资源及施工设备配备,施工总布置,风力发电设备和物资材料供应计划,交通运输方案,风力发电机组基础施工方案,风力发电机组设备安装及电缆敷设技术方案,升压站电气设备安装及建筑工程技术方案,施工进度计划、质量、安全和环境措施及管理体系。
    根据工期要求、施工条件、施工设备配备、材料、构件和机具的供应,以及能够投入的劳动力数量等条件编制风力发电工程施工组织设计方案。主要包括以下部分:
    (1)根据风力发电机组基础地质条件、基础结构型式、施工设备及劳动力配备、施工条件等编制相应的基础施工方案;
    (2)根据构件和设备的技术参数及吊装要求、吊装设备的能力、气象条件等制定吊装方案;
    (3)根据变压器的技术参数和吊装设备的能力,制定变压器的安装方案;
    (4)由于风力发电工程的基础布置较分散,基础点位多,所以基础施工和设备安装宜采取流水作业的方法。根据施工方案,确定合理施工工序,将各个施工工序衔接起来,使同一工种的施工班组连续施工;
    (5)应根据气象条件、设备的技术条件和施工设备的作业工况,确定风力发电机组基础施工及设备安装的有效施工时段及施工天数;制定相应的安全技术措施,并应根据工期要求、设备到货进度、施工条件、配备的施工设备及劳动力情况,编制施工进度计划。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475