城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
返 回
变小
变大
底 色

9.2 工艺管道安装

9.2.1  工艺管道安装应对邻近管线、构(建)筑物及设备采取保护措施,对管道与结构物衔接部位采取控制差异沉降措施。

9.2.2  构(建)筑物和设备的轴线、几何尺寸及标高应在工艺管道安装前进行复核。

9.2.3  工艺管道支(吊)架的安装应符合下列规定:

    1  管道支(吊)架的形式、材质、加工尺寸及精度应符合设计要求;

    2  管道支(吊)架不得有漏焊、欠焊、裂纹等缺陷,焊接变形应予以矫正;

    3  支(吊)架应进行防腐处理;

    4  支(吊)架安装应平正、位置正确,焊接牢固,各部尺寸应符合设计要求;埋设支架应用水泥砂浆填实、找平;

    5  安装活动支(吊)架时,应按设计要求预先留出不小于管道长度变化值的位移量,且尺寸应准确;当支(吊)架位移时,不得损坏管道的保温层;

    6  支(吊)架与管道接触部分应加装柔性材料。

9.2.4  工艺管道预制应符合下列规定:

    1  管道预制应按管道系统平面图施行;

    2  管道预制应按平面图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,并应按平面图标明管道系统号、按预制顺序标明各组成件的顺序号;

    3  自由管段和密闭管段的选择应合理,密闭管段应按现场实测后的安装长度加工;

    4  预制完毕的管节,应将内部清理干净,并应及时封闭管口。

9.2.5  工艺管道距构筑物的距离应符合安装和后期维护的规定,架空管应采用支架固定。架空管道法兰焊缝及其他连接件的设置应便于检修,不得紧贴墙壁楼板和管架;埋地管道的阀门井、检查井、检修井应设置于便于维护管养的位置。

9.2.6  当工艺管道穿越构筑物时,防护措施应符合设计要求。

9.2.7  埋地工艺管道的开槽施工、顶管施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

9.2.8  明装金属工艺管道应符合下列规定:

    1  钢管、不锈钢管、镀锌钢管等金属管道的安装、焊接、防腐等应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定;

    2  对首次采用的金属管材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺,施工单位应在施焊前进行焊接试验,并应根据试验结果编制焊接工艺指导书;

    3  管道穿构(建)筑物时,应加设保护管,保护管中心线应与管线中心线一致且构(建)筑物内隐蔽处不应有对接焊缝;

    4  位于操作区的曝气管道应采取隔热措施。

9.2.9  明装聚氯乙烯管、聚乙烯管和玻璃钢夹砂管等工程管道应符合下列规定:

    1  管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定;

    2  管道粘结前应进行试验性操作确定粘结时间,粘结环境温度不应小于5℃;

    3  当承插口连接时,粘结剂应先涂承口,后涂插口,宜轴向涂刷,涂刷应均匀适量;每个接口粘结剂用量应根据管材配套粘结剂使用说明书确定;

    4  承插接口连接完毕后,应及时将挤出的粘结剂擦拭干净。粘接后不得立即对接合部位强行加载,其静置固化时间应符合设计要求和现行国家标准的有关规定。

9.2.10  明装污水管、再生水管、污泥管、沼气管等的保温和隔热措施应符合设计要求。

9.2.11  安装法兰时应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性的划痕、斑点等缺陷和油污。

9.2.12  安装阀门应符合下列规定:

    1  阀门安装前应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量;

    2  阀门安装前应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;

    3  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;

    4  阀门安装时不得强力安装;在水平管道上安装双闸板闸阀时,阀门手轮宜向上;阀门手轮或手柄应安装在便于操作和检修的位置;

    5  阀门安装后的操作机构和转动装置应动作灵活,安装后应检查是否指示正确;

    6  质量重的阀门应设独立支架;

    7  安全阀应垂直安装;

    8  安全阀的出口管道应接向安全地点;

    9  当进出口管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。

9.2.13  工艺管道防腐施工除应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726的有关规定外。尚应符合下列规定:

    1  管道除锈可采用砂轮机和手工结合将铁锈除净,应将表面浮锈清除干净后方可涂防锈漆;

    2  在自然干燥的现场涂刷时漆膜不得被污染和损坏;多层涂刷时在前一遍漆膜未干前不得涂刷第二遍漆,全部涂层完成后漆膜未干燥固化前不得进行下道工序施工;

    3  油漆应均匀刷在金属表面,涂层厚度应符合产品质量规定;

    4  不得在雨、雪、雾和相对湿度大于85%的环境中施工。

9.2.14  工艺管道保温施工除应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定外,尚应符合下列规定:

    1  管道保温厚度应根据管道的介质温度、保温材料的导热系数等参数计算并应加上保温余量;

    2  采用复合硅酸盐板材敷设保温层,两层以上施工时应逐层涂抹粘结剂粘结,粘结剂涂抹应均匀,各层接缝应均匀错开,层间不得有缺肉现象,内外层接缝应错开100mm~150mm,并应用粘结剂把所有缝隙及接口填平,最后上保护层;

    3  管道保温采用复合硅酸盐管材时,应采用粘合剂把管材缝隙及接口填满抹平,最后上保护层;

    4  水平管道金属保护层纵向接缝位置宜布置在水平中心线下方15°~45°处,缝口应朝下;当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至水平中心线上方60°以内;

    5  保温后应按环境温度为25℃时,保护层表面温度不大于50℃验收。

9.2.15  工艺管道的检查井、取样井、放空井等的施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

条文说明

9.2.1  埋地管道土方开挖前,应查明基坑周边影响范围内构(建)筑物和厂区管道情况,并采取措施保证其使用安全,防止盲目开挖造成对构(建)筑物和厂区管道的破坏;明装管道施工前,应查明管线邻近管线、通过的构筑物及设备,并采取安全防护措施,防止安装过程造成对邻近管线、构(建)筑物和设备的破坏。

9.2.2  城镇污水处理厂工程各构(建)筑物、管道和机械、设备等共同构成污水处理系统,各自功能不同,但又互相连接,对其位置、高程、尺寸的要求高,因此应在工艺管道施工前对构(建)筑物及设备的轴线、位置、几何尺寸、标高等进行严格控制,确保埋地管道和明装管道位置和标高符合设计要求。应由承包人测量,再由监理工程师核验,必要时请设计单位或业主复测认可后方可施工。

9.2.3  本条参照了国家现行标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235相关条款进行编写,并加入了安装支(吊)架时对管道进行保护的要求。因城镇污水处理厂较多工艺管道在系统运行过程中存在震动情况,故应采用柔性材料加装于支(吊)架与管道之间,以避免长期运行过程中支(吊)架对管道造成的损伤。

9.2.4  管道系统平面图是管道预制的加工图,根据图纸的材料表,核实材料的数据和规格,在管道系统平面图上标注好下料尺寸,并确定好封闭管段,留出加工裕量或待实测的管段;管道系统平面图中的管道系统号,是与工艺管道中的管道系统号相对应的,是同一条管线。因此,管道系统号表示该管线在工艺管道中的位置、管内通过的介质、管道的公称直径、管线顺序号以及管道等级分类号等。在管道预制过程中,不但要严格按平面图上标明的管道系统号进行,而且在预制完毕的管道上也应标明管道系统号,以便安装时“对号入座”。另外,为使管道预制工作顺利进行,保证工作质量,减少工作差错,还应按预制顺序标明各组成件的顺序号;预制完毕的管段,无论在存放期间或是运输过程中,外部脏物都容易进入,因此,当管段预制完毕后,首先应将内部清理干净,然后再封闭管口,以保证管道的安装质量。

9.2.5  管道沿构筑物壁安装时,应距离构筑物一定距离,安装好后,管最外表面距墙一般不小于60mm,便于安装和后期维护。规定法兰、焊缝隙及其他连接件的安装位置,主要目的是方便安装操作。

9.2.8  本条参照了现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235与《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236相关条款进行编写;因城镇污水处理厂内存在较多的大管径空气管道,该类管道由于空气压缩产生高温,为保护系统运行过程中操作工人安全,避免污水处理厂系统运行过程中曝气管道温度对操作工人造成伤害,相关规定加入了本条第4款。

9.2.9  本条参照了现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的相关条款进行编写,并加入保证聚乙烯管、聚氯乙烯管和玻璃钢夹砂管安装质量的相关操作要求。

9.2.10  城镇污水处理厂一般采用生物处理工艺,其中发挥降解有机质作用的微生物适应温度在15℃~30℃左右,进入构筑物污水温度的变化将会影响污水处理的效果和系统运行的稳定;夏季太阳的暴晒将会使沼气管内气体膨胀,存在安全隐患。而在北方寒冷地区,冬季的低温将会使污水管、污泥管等液体介质和固体介质管道中的介质受冷凝固,影响污水处理系统的正常运行。因此,要对明装的污水管、污泥管、沼气管等进行保温处理。

9.2.11  当法兰密封面及密封垫片有划痕、斑点等缺陷和油污时,可能造成管道连接处的泄漏,影响管道的气密性。

9.2.12  本条规定的目的是对阀门填料进行核对;当阀门出现渗漏时,可以调整压盖螺栓压紧填料达到密封作用。阀门安装时应保证各螺栓的均匀受力,防止螺栓强度不够而影响密封;为了保证阀门对号安装,防止阀门的错误安装而做出的规定;强力安装会产生附加应力,造成密封不严;手轮或手柄不得向下安装,以便于阀门的操作。为便于操作和检修,安装阀门手轮或手柄时,需考虑阀门特征及介质流向;为避免在安装过程中损坏阀门操作机构的传递装置,应及时进行检查,消除隐患。大型管道的阀门安装完毕后设置支(吊)架,可以防止管道出现变形或出现不稳定性。安全阀存垂直状态下才能发挥作用,为保证安全阀正常工作提出本条规定。本条第2、3款是依据特种设备安全技术规范《安全阀安全技术临察规程》TSG ZF001制订的。

9.2.13  油漆应均匀刷在金属表面,主要防止漏涂、花涂、流挂、咬底、返贴、皱纹等影响防腐效果。

9.2.14  第2款规定敷设保温层,不能及时上保护层的,表面应采用塑料薄膜缠绕,以防保温材料受潮。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475