城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
返 回
变小
变大
底 色

9.1 一般规定

9.1.1  工艺管道工程施工应符合城镇污水处理厂各构(建)筑物、各专业管道设计的要求,并应根据各类管道的管材、管径、管位、基础条件、安装方式和施工顺序等编制施工方案。

9.1.2  工艺管道施工次序应按先深后浅、先埋地后架空、先大后小、先无压后有压原则进行。

9.1.3  工艺管道安装前施工人员应熟悉图纸及国家现行标准的有关规定,并应由工程技术人员对图纸进行技术交底。

9.1.4  所用管节、半成品、构(配)件等在搬运、保管和施工过程中,不得损坏、锈蚀。

9.1.5  安装前应核对工艺管道的位置、标高、坡向、坡度等。

9.1.6  工艺管道工程施工应与土建、设备等相关专业配合,并应在各构(建)筑物、支架、预埋件、预留孔、沟槽垫层及土建工程等质量检查验收合格后方可进行施工。

9.1.7  工艺管道施工前应清除管内的污垢和杂物。安装中断或安装完毕的敞口处,应封闭。

9.1.8  工艺管道防腐及油漆喷涂颜色应符合国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231的有关规定。

9.1.9  工艺管道安装应具备下列条件:

    1  进场管材、附件验收合格;

    2  预埋件验收合格;

    3  管道支座、支架制作完成;

    4  管道施工设备已就位。

9.1.10  工艺管道安装完成后,应按相关规定和设计要求设置管道标识。

条文说明

9.1.1  本条强调了应严格按设计图纸进行施工,施工前应认真校对图纸。工艺管道安装应符合城镇污水处理厂工艺管线的设计要求。

9.1.2  本条是关于工艺管道工程在污水处理厂建设时序及各类管线建设次序上的一般规定。

9.1.3  工程施工项目应实行自审、会审(交底)和签证制度,这是工程施工准备中重要环节;发现施工图有疑问、差错时,应及时提出意见和建议;如需变更设计,应按相应程序报审,经相关单位签证认定后实施。

9.1.5  由于城镇污水处理厂管线工程多而复杂,易在管线交叉处出现管道碰撞现象,可采用建筑信息模型(BIM)技术进行管线模拟评估。建筑信息模型(BIM)技术可较为真实地模拟管线的施工过程,避免实际施工过程管线碰撞现象的出现。

9.1.6  由于城镇污水处理厂管道施工作业与其他作业交叉多,在进行安装前应认真核对图纸,对土建和安装图纸上有冲突的部位,应及时进行设计和工程变更,避免管线施工的返工或停工等问题的发生,保证各专业间的协调施工;在进行管线施工前进行基础检查,是质量管理的一个主要措施。上道工序不合格,不得进行下道工序的施工,且土建基础应达到规定的强度要求后才能进行管线施工,这也是保证工程质量的一个主要措施。

9.1.7  管道内的污水和杂物的存在将会影响后续管道的功能性测试,杂物的存在并长期积累将可能堵塞管道;若城镇污水处理厂采用纯氧曝气,管道中高速流动的氧气与油脂摩擦会发生爆炸,因此氧气管道在安装前必须进行脱脂处理。

9.1.8  本条强调管线工程中的钢管应做好防腐处理,经检验合格后方可使用。污水处理厂管线工程复杂,为避免管线混淆对不同金属管线涂刷不同颜色油漆,既具有防腐功能又能区分管线类别,管道的防腐应符合现行国家规范《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定,管道涂刷的颜色应符合现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231的有关规定。

9.1.9  城镇污水处理厂使用的管材涉及混凝土管、钢筋混凝土管、钢管、不锈钢管、玻璃钢管、镀锌钢管、聚乙烯管、聚氯乙烯管等多种管材。管道施工前应核对设施、设备使用的管道管材和型号,避免盲目施工造成质量问题;为保证工艺管道安装的安全、有序进行,安装前施工设备应保证都已进场,并检查运行正常。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475