城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
返 回
变小
变大
底 色

7.19 污水源热泵

7.19.1  污水源热泵的安装应符合下列规定:

    1  换热盘管管材的公称压力、外径、壁厚及使用温度应符合设计要求,且管材的公称压力不应小于1.0MPa;

    2  换热盘管应牢固安装在水体底部,污水的最低水位应高于换热盘管,且与换热盘管顶部的距离不应小于1m;

    3  水平埋管换热器铺设前,沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细沙,且不得有重物撞击管身,管道不得折断扭结,转弯处应顺滑,且应采取固定措施;

    4  水平埋管换热器回填料应细小、松散、均匀,回填压实过程应均匀,回填料应与管道接触紧密且不得损伤管道;

    5  污水源热泵系统的室内空调系统的安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定;

    6  污水源热泵机组的安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定。

7.19.2  闭式污水换热系统的水压试验应符合下列规定:

    1  当工作压力不大于1.0MPa时,试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力应为工作压力加0.5MPa;

    2  换热盘管组装完成后,应进行第一次水压试验,在试验压力下,稳压时间不应小于15min,稳压后压力降不应大于3%且应无泄漏现象;换热盘管与环路集管装配完成后,应进行第二次水压试验,在试验压力下,稳压时间不应小于30min,稳压后压力降不应大于3%,且应无泄漏现象;环路集管与机房分集水器连接完成后,应进行第三次水压试验,在试验压力下,稳压时间不应小于12h,稳压后压力降不应大于3%。

7.19.3  开式污水换热系统的水压试验应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

7.19.4  污水源热泵系统调试和试运转应符合下列规定:

    1  污水源热泵机组试运转应进行水系统及风系统平衡调试,系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量均应达到设计要求;

    2  水力平衡调试完成后,应进行污水源热泵机组的试运转,运行数据应符合设备技术文件的要求;

    3  污水源热泵机组试运转正常后,应进行连续24h的系统试运转。

条文说明

7.19.1~7.19.4  污水源热泵是利用污水,借助制冷循环系统,使热量从低温介质流向高温介质的装置。污水源热源系统高效节能,不仅可减少环境污染,而且可节省设备初投资和运行费用,环境效益显著、自动化程度高。本节对污水源热泵的安装、调试和试运转作出了规定。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475