7.18 除臭系统

7.18.1  除臭加盖的安装应符合下列规定:

    1  密封加罩施工应在设备安装完成后进行;

    2  密闭加罩施工后应密封良好;

    3  罩盖和支撑应采用耐腐蚀材料且室外罩盖应符合抗紫外线的要求;

    4  加盖结构强度应符合设计要求,不能上人的加盖罩应按设计要求设置栏杆或明显标志;

    5  罩盖上应设置透明观察窗、观察孔、取样孔和设备检修孔,透明观察窗和观察孔应开启方便且密封性良好,加盖不应妨碍构筑物和设备的操作和维护检修。

7.18.2  臭气收集风管的安装应符合下列规定:

    1  风管的材质应符合设计要求或采用玻璃钢、硬聚氯乙烯(UPVC)、不锈钢等耐腐蚀材料制作;

    2  风管的制作与安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738的有关规定;

    3  风管走向、标高和位置应符合设计要求;

    4  风管的坡度应符合设计要求,最低点的冷凝水排水管应排水通畅;

    5  风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝无开裂;

    6  风管允许漏风量应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

7.18.3  除臭风机的安装应符合下列规定:

    1  风机壳体和叶轮材质应采用耐腐蚀材料;风机宜配备隔声罩,面板应采用防腐材质;

    2  风机的安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

7.18.4  生物除臭装置的安装应符合下列规定:

    1  隔膜块、附件应按设备装配图逐个组装,组装时各连接部件应紧固可靠;

    2  填料的颗粒粒径、比表面积、比重应符合设计要求;

    3  填料装填应均匀,厚度应符合设计要求,填料层与塔(池)体边壁不应有明显的缝隙;

    4  洗涤、喷淋管道及其支架应布置合理、安装牢固。

7.18.5  离子除臭装置的安装应符合下列规定:

    1  离子除臭装置的安装位置、标高应符合设计要求,水平度、垂直度偏差不应大于1‰;

    2  离子除臭装置的材料应采用耐腐蚀材料,性能应符合环境要求;

    3  离子发射器应对人体及空气无影响,应耐用、可调控。

7.18.6  土壤除臭装置的安装应符合下列规定:

    1  土壤除臭装置的穿孔管布置应均匀,其安装位置、标高、间距应符合设计要求,水平度、垂直度偏差不应大于1‰,且偏差不得大于20mm;

    2  穿孔管周围的砂砾石应颗粒均匀,且不得堵塞穿孔管。

7.18.7  洗涤塔除臭装置的安装应符合下列规定:

    1  洗涤塔除臭装置的安装位置、标高应符合设计要求,水平度、垂直度偏差不应大于1‰;

    2  洗涤塔除臭装置的材料应采用耐腐蚀材料,性能应符合环境要求。

7.18.8  活性炭吸附除臭装置的安装应符合下列规定:

    1  活性炭吸附除臭装置的安装位置、标高应符合设计要求,水平度、垂直度偏差不应大于1‰;

    2  活性炭吸附除臭装置的材料应采用耐腐蚀材料,性能应符合环境要求。

条文说明

7.18.1~7.18.8  臭气收集采用负压吸气式,臭气吸风口的设置应防止设备和构筑物内部气体短流和污水处理过程中的水流或泡沫进入。本节对除臭加盖、臭气收集风管、除臭风机、生物除臭装置、离子除臭装置、土壤除臭装置、洗涤塔除臭装置、活性炭吸附除臭装置的安装作出了规定。