城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
返 回
变小
变大
底 色

7.6 搅拌、推流设备

7.6.1  潜水搅拌、推流器的安装应符合下列规定:

    1  基础位置、标高应在安装前复核,符合要求后方可安装设备;

    2  支架的中心位置应根据设计图纸确定;

    3  导轨固定架的位置和标高应符合设计要求,并应安装牢固;

    4  电缆的铺设应根据现场实际情况确定,且电缆不得破损和接头;电缆安装应牢固,且不应触及叶轮。

7.6.2  潜水搅拌设备和推流器的试运转应符合下列规定:

    1  各连接部位应在试运转前检查,且应牢固、无松动,电气及设备安全运行的保护装置安装应符合设备技术文件的要求,电气绝缘电阻测试应符合要求,设备的过载保护装置应已调整好,设备油位应正常;检查运行电压不得偏离额定电压的±10%;

    2  手动转动叶轮应灵活,无卡阻;

    3  无负荷时点动运行检查叶轮的转动方向应与设备标记的方向一致,无负荷时运行的时间应符合随机技术文件的要求;

    4  带负荷运转宜为1h,应检测其电流、油温、泄漏是否符合设计要求;

    5  运转时应平稳、无异常声音和振动;

    6  搅拌器的负荷试运行应在设备技术文件要求的最低水位线以上运行,不得在部分叶轮淹没时运行。

7.6.3  立式搅拌器的安装应符合下列规定:

    1  基础或预埋件位置、标高应在安装前复核,符合规定后方可安装设备;

    2  减速机底座固定方式应符合设备技术文件的要求,纵、横向水平度允许偏差应小于0.5/1000;

    3  搅拌机水下支座的中心位置应位于减速机搅拌轴的中心;

    4  叶轮与搅拌轴应连接牢固,叶轮与池(容器)底的距离应符合设计要求。

7.6.4  立式搅拌器的试运转应符合下列规定:

    1  用手盘动电机时,应手感均匀,无卡阻现象;

    2  点动电动机时,叶轮旋转方向应符合设计要求;

    3  启动电机空运转1h后各紧固件应无松动,无异常响声、撞击、振动;搅拌轴下端摆动量应符合设备技术文件的要求。

条文说明

7.6.1  潜水搅拌器、推流器由主机、导轨和起吊架基座三部件组成。搅拌器、推流器安装池体应符合其对空间尺寸的要求,包括下降装置工作引起的搅拌器、推流器可能的转动所需的空间。放置搅拌器的地方应有满足起吊活动的空间,不允许搅拌器承受各种外来负荷。

    搅拌器的安装流程为:池壁上安装导向支座→导向管柱的加工及调整安装→承力套的安装→手动绞车安装→电动及叶片安装。

7.6.2  潜水搅拌设备和推流器测试前,应用万用表检查电动机绝缘,电机尾轴应无卡阻现象,各接线端连接牢固,无碰线现象;检查油腔内油品、油质、油位,应无漏油现象。