7.5 充氧装置

7.5.1  转碟曝气机的安装应符合下列规定:

    1  基础标高、沟宽及基础预留孔位置尺寸应按随机基础条件图及安装图核对,其误差应在允许范围内;

    2  大、小垫板的位置应符合设计要求,水平度不应大于0.2mm/m,标高允许偏差应为±0.5mm;

    3  减速机输出轴和曝气机转轴的中心位置和基础标高的基准线应设定准确;

    4  第一次灌浆时,灌浆面与垫板下底面应有25mm~40mm的距离;

    5  减速机弹性柱销齿式联轴器法兰端面至氧化沟内侧墙面距离应为45mm±2.5mm,减速机横向及纵向水平度允许偏差不应大于0.1/1000;

    6  转碟曝气机主轴水平度误差应小于0.3/1000,转碟轴与减速机输出轴的同轴度误差应小于0.5°,法兰轴与轴承壳两端面的间隙应均匀,四周间隙差不应大于0.1mm。

7.5.2  转碟曝气机的调试应符合下列规定:

    1  用手盘动挡水圆盘时,应手感均匀,无卡阻现象;

    2  点动电动机转碟刷片击水流向应与氧化沟流向一致;

    3  启动电机空运转1h后,各紧固件应无松动,尾座轴承紧定套不应松动,刷片不应打滑,运转应平稳,无异常响声、撞击、振动;

    4  减速机的油池温升不应大于35℃,轴承和电动机温升不应大于40℃。

7.5.3  微孔曝气装置的安装应符合下列规定:

    1  池体的标高及平整度应符合设计要求;当设计无要求时,应符合曝气装置设备厂家的技术要求;

    2  曝气装置安装前,生化池池底和周边的土建施工、防腐层涂刷、池上不锈钢栏杆、加盖等应施工完成;

    3  曝气池内的空气管安装前应清除管内杂质;

    4  曝气装置的主管、分配管、布气管、曝气器安装位置应符合设计要求,应固定牢固;管路连接应牢固,无泄漏;

    5  施工前,可在池内设置曝气器调整水平线,同一组曝气器的水平标高允许偏差不应大于5mm;

    6  布气支管上的曝气孔直径允许偏差应为±0.5mm;孔的直线度允许偏差应为±0.5mm/m,全长不应大于5mm;开孔处不得有废物和毛刺。

7.5.4  微孔曝气装置的调试应符合下列规定:

    1  全部曝气系统安装完毕后,应开启鼓风机依次对单个系统供气10min~15min,风速不应小于15m/s;

    2  曝气池内注入清水,水位应高于曝气器顶面100mm~150mm,并应以最大通气量进行曝气,整个系统应无泄漏;

    3  检查无误后应继续向池内注水,直到设计运行水深,继续曝气至膜片所有开孔全部打开,曝气气泡应均匀。

7.5.5  转刷曝气机的安装应符合下列规定:

    1  转刷曝气机的高程、定位尺寸和安装尺寸应按随机基础条件图及安装图复核校对;

    2  安装时,应对每台转刷曝气机的安装顺序进行编号;

    3  转刷曝气机安装的垂直度、水平度、同心度、间隙、高程应符合设备技术文件要求;

    4  转刷曝气机两端轴承偏差不应大于5/1000,前后偏移量不应大于5/1000;

    5  两端轴承中心与减速器输出轴中心同轴度不应超过5/1000。

7.5.6  转刷曝气机的试运转应符合下列规定:

    1  用手盘动电机时,应手感均匀,无卡阻现象;

    2  点动电动机时,转刷片击水流向应与氧化沟流向一致;

    3  启动电机空运转时,各紧固件应无松动,运转应平稳,无异常响声、撞击、振动。

条文说明

7.5.1  转碟曝气机由曝气机转盘、水平轴、轴承座、联轴器、减速器、电机等组成。在小垫板上刻划出与转碟轴心线相平行的纵向中心线;在大垫板上刻划出与转刷轴心线相平行的纵向中心线及转刷轴心线在大垫板上水平投影线,两线距离按安装图求出。按设备工艺布置图及安装图,用细钢丝拉出纵横互相垂直的水平线,横线与氧化沟中心线(沿水流方向)平行,纵线在过转碟轴线的铅垂面上。通过调整可调垫铁并借助水准仪、水平仪等,确定大、小垫板的位置尺寸和标高。应保证小垫板纵向中心线、转碟轴心线在大垫板上水平投影线均在纵向细钢丝线铅垂面上。将大过渡板用螺栓与不带电电动机的减速机联接好后起吊徐徐地放在大垫板上,用吊线校正的方法,使减速机输出轴与转碟轴心线在大垫板上水平投影刻线的铅垂面上;按安装图尺寸要求,调整减速机弹性柱销齿式联轴器法兰端面至氧化沟内侧墙面距离45mm±2.5mm;将0.02/1000mm级框架水平仪放在减速机与电动机联接的端面上,通过调整大垫板下的螺母,保证减速机横向及纵向水平度误差小于0.10/1000。经反复校调后,紧固大垫板螺母,并将过渡板点焊在大垫板上。

    将转轴一端带轴承座的短接轴联接在转轴上,并用螺杆紧固。吊装转轴就位,主轴法兰与联轴器合起来,用螺栓紧固,并校正中心线与底板上水平投影线重合一致。再次调节轴承底板的水平,以及轴承座与主轴的同轴度。使用水准仪测量单机两端高差在3mm内,多台高差应控制在5mm以内。

    减速机和转轴确认无误后方可安装地脚螺杆,在螺纹端放上垫片,拧上螺母,悬挂在减速机、轴承座安装孔内,用细石混凝土浇灌各预留孔。灌浆应及时,养护期不小于7d,待混凝土养护到其强度的70%以上时,才允许拧紧地脚螺栓。

    转盘安装时,把橡胶垫置于两半圆盘片轴孔内,注意盘片的旋向,相邻两半圆盘片的接缝应错开90°。将夹片在盘片外缘用螺栓夹紧固定。

7.5.3  因曝气装置制造厂家的分配管、布气管可调支架范围不一致,对池底平整度要求也不一致。曝气装置主要由主管、分配管、布气管、曝气膜(头)等组成,其安装流程为:施工准备→技术交底→复核土建预留孔、预埋件尺寸→空气竖管安装→空气支管安装→微孔曝气器安装→微孔曝气系统调试→竣工验收。

    鼓风机出气管与池内进气干管连接前,用鼓风机吹脱30min,吹除空气管中的杂质,吹脱干净后才能连接。对无法一次安装完成的曝气头、曝气管,在停工休息时应采取保护措施,防止杂物进入。

7.5.5  安装前,应认真核对转刷曝气机的安装高程是否与设计水位、出水调节堰体闸门高程相符合。由于转刷曝气机的构件、配件分散堆放及安装编号不相同,所以安装前应按每台转刷曝气机的安装顺序进行编号。