互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
3.11 码号与地址
3.11.1 IDC的IP地址应合理规划、分配,应能便于应用监测、地址聚合和访问控制。
3.11.2 IDC应具备以双协议栈方式同时支持IPv4和IPv6的能力。
3.11.3 IDC的VLAN号码应合理规划、分配。
3.11.4 IDC的用户应合理编码,编码规则应便于计费结算和管理,符合有关管理规定。
3.11.5 IDC自有设备和托管设备应进行合理编码,编码规则应便于维护管理,符合有关管理规定。
条文说明
3.11.2 目前IPv4地址已经非常紧张,考虑到网络演进的需要,本条规定了IDC应具备支持IPv6的能力。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.10 计费
- 下一节:3.12 网络服务质量