互联网数据中心工程技术规范 GB51195-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.10 计费

3.10.1  IDC计费应支持资源占用、能力占用、服务使用、业务交易量及其组合等模式。

3.10.2  IDC应支持灵活的计费类型,支持不同时间段、折扣、套餐等类型。

3.10.3  IDC计费功能的实现宜与经营者的BSS系统统一考虑,IDC管理系统应提供原始计费信息。

3.10.4  IDC的计费记录在线存储不应短于3个月,离线存储不宜短于6个月。
 